Vilka steg behövs innan du lödar vindsalen med kopparrör med läcka?

0

Igår upptäckte jag vattenfläckar på en av luftkanalerna i mitt hus. Jag gick upp på vinden och såg att ett kopparrör svalnat, vilket tycks vara kopplat till kondensorn? hade en stiftpunkt läcka. (bild på botten av inlägget)

Efter googling runt har jag sett att det här kan lösas genom att lödda det med en fackla. Jag har ringt runt, men ingen av de lokala a / c-teknikerna verkar arbeta med VVS-delen av A / C. Jag har erfarenhet av svetsning och brännare, men det handlar om allt jag vet när jag arbetar med a / c. Jag vill själv ta itu med detta problem, men innan jag har läst, har jag läst att dessa rör är fyllda med freon eller något av den typen.

Kan någon fylla mig i vad dessa kopparrör gör, hur man blöder dem innan de arbetar på dem och fyller på dem igen? Vilken typ av utrustning behövs? Alla Google / söktermer som du kanske vill kasta bort skulle vara till hjälp så jag kan räkna ut hur man gör det här.

    
uppsättning John Martinez 29.01.2016 21:36

3 svar

1

Vattensprutning från kopparröret i ditt foto skulle indikera ett 3/4 tums kopparrörsrör. Detta kan repareras med endast grundläggande rörlednings- och rörsvettningsförmåga. Det kan vara enklare att använda lödda i stället för lödning av kopparstång. Antingen är acceptabelt, men sedan du frågade om lödning kommer jag att svara det först.

Du behöver en Mapp-gasbrännare med ett virvelspets och en kopparstång. Båda ska vara tillgängliga på hårdvaruaffärer. Börja med att stänga av vattenflödet för röret. Om det inte finns en särskild ventil stäng av vattnet vid mätaren på gatan.

Öppna sänkorna Varm och Kallventil någonstans under rörläckan. Detta dränerar vatten och släpper ut trycket. Samla fackla och kopparstänger plus ett fint trådhjul som kan chucka in i en borr, fint sandpapper och antingen en sektion av plåt eller en aluminiumfolie. Fyll en 1 gallon behållare med vatten och placera en trasa in i den.

Börja med att rengöra kopparrörsväggen som omger öppningen. Använd trådhjulet i en borr för att avlägsna oxidation. När kopparstartet ska skina starkt byt till det fina kornpappret för att slutföra förberedelsen av röret. Torka av damm med fuktad trasa.

Förberedelserna är att placera plåtsektionen under röret. Detta kommer att diffundera fläkten i ficklampan och minska risken för brand (håll vattenspetsen i närheten!).

Håll facklan så att slutet av den brinnande BLUE flammen är cirka 1 -2 tum från röröppningen. Våg flammen sida vid sida i en 1 tums fläktrörelse. Kopparet kommer att vända från en ljus kopparfärg till en tråkig röd till en mörk djupröd färg på cirka 20-30 sekunder. Att hålla flammen på öppningen rör lödstången till kopparrörsläckan. Om metallen är varm nog, smälter stången omedelbart in i koppar. Du kommer se det flöda på rörytan i en expanderande rörelse. Det flytande hårdlödningsmaterialet kommer att sprida sig till den hetaste delen av metallen. Ta bort flamman så att lödmaterialet inte migrerar bort från öppningen. Kontrollera att öppningen är förseglad genom att märka om lödningen har fyllt den helt.

Låt röret svalna långsamt och få någon att vrida vattnet igen. Reparationen är klar för service omedelbart.

    
svaret ges 30.01.2016 00:33
2

Eftersom detta verkar vara en VVS-läcka, är fixen att stänga av vattnet, dränera det så mycket du kan, klipp ut det dåliga avsnittet och löd i en ersättningsdel. Hela processen är kanske ett 30 minuters jobb och kommer att vara mycket mer permanent än vad du vill försöka applicera. Ett läpphållek på ett ställe kan bara vara det första tecknet på hela sektionen av röret som går dåligt, så jag skulle ersätta allt som är lättillgängligt och visar tecken på korrosion. Det skulle också vara bra att dubbla kontrollera jordbanden om dålig jordning accelererar några problem.

    
svaret ges 29.01.2016 22:25
1

Efter att ha tittat på bilden, antar jag att det inte är en kylmedelslinje. Om det var, skulle vätska inte komma ut. Följ röret och ta reda på var vardera änden slutar. Det hjälper dig att bestämma vad det här röret är för.

Du gör inte själv detta, om du självklart inte har utrustning, utbildning och licens för att göra det.

Innan du fixar läckan måste du evakuera systemet genom att återvinna allt kylmedel. Efter hårdlödning måste du avlägsna föroreningar från linjen och sedan ladda upp systemet. Alla kräver specialkunskaper och verktyg.

Alla företag som installerar A / C-system borde kunna göra det här arbetet.

    
svaret ges 29.01.2016 22:05