Är det här en "delad neutral" situation?

9

Under 2001 lade vissa elektriker två kretsar till mitt hus i Kalifornien. Jag tog en närmare titt på sina ledningar och hade några frågor.

På servicepanelen finns två 20-ampsbrytare på vänster sida av panelen. Båda brytare är anslutna till samma 12/3 Romex-kabel, med den röda ledningen kopplad till en brytare och en svart ledare kopplad till en andra brytare. De två brytare är inte bundna.

12/3-kabeln matar in i en kryssruta i krypplatsen där den ansluter till två 12/2 Romex-kablar. Den röda ledningen på 12/3-kabeln fäster vid en svart kabel på en 12/2 kabel som ger ström till mitt vardagsrum och den svarta ledningen är ansluten till den svarta ledningen på en andra 12/2-kabel som ger ström till en sovrum. Således delar de två 12/2 en neutral.

Den här konfigurationen är förvirrande. Är detta en "delad neutral" situation? Jag är ganska säker på att detta inspekterades 2001, men är den här konfigurationen tillåten av modern kod? Var detta tillåtet 2001? Vad är riskerna med denna typ av konfiguration? Visar det här en risk för behållarna i vardagsrummet och sovrummet?

    
uppsättning Stefan Lasiewski 27.08.2012 19:59

4 svar

5

Vanligtvis används anslutningen av 12/3 till två sida vid sida brytare (svart på en, röd på andra) för att köra en 220v linje. En 220v linje har två hots - varje bär 110v - dras från intilliggande brytare på panelen. I sådana fall är den enda vita linjen 220v Neutral.

Talar elektriskt: Vad den här killen gjorde var att använda 12/3 för att bära 220v till en korsningslåda där han delade upp det till 110 - vilket borde vara bra eftersom i verkligheten 12/3 är två parallella 110v-linjer, med en enda neutral. Den enda neutralen är inte ett problem här - i slutändan delar alla linjer en enda neutral baksida på breakerboxen. I ditt fall stannar den delade neutralen vid en kryssruta - och linjerna till uttagen är på sina egna neutrala linjer.

Finns det några faror för behållarna? Nej, så länge de är ordentligt anslutna, är det inte annorlunda än att ansluta neutralerna tillbaka till den neutrala bussen.

Med tanke på CODE och vad som är tillåtet vet jag inte om det är lagligt eller inte, men jag kan inte tänka på en anledning till att det inte skulle vara. Korsningslådorna är tillgängliga och med 12/3 för att bära 220v är legit och varje uttag är ordentligt anslutet till 110.

    
svaret ges 27.08.2012 20:31
3

En "multi-wire branch circuit" har vanligtvis brytare anslutna så att om någon slår av en brytare för att arbeta på kretsen, saknar de den andra kretsen som går till samma låda. Eftersom du grenar till 12/2 för de flesta kretsarna, är jag inte säker på om koden skulle tillåta separata brytare (förhoppningsvis kommer Tester101 att chime in). Men i alla fall skulle jag sätta en etikett på kryssrutan för krypspace som säger "varning: flera kretsar".

    
svaret ges 27.08.2012 20:15
2

När en krets är färdig bär den neutrala linjen ström.

Om du skulle ladda en av kretsarna (ursprungligen matad av den svarta ledningen) med 20 ampere, och samtidigt laddar du den andra kretsen (ursprungligen matad av den röda) med 20 ampere, du kan ha 40 ampere som återvänder på den enda neutralen (åtminstone från kryssrutan till krypskärmen tillbaka till panelen) under vissa omständigheter .

Även om det finns en hel del överkonstruktion som är inbyggd i koden, kan du vara en risk för överbelastning av den neutrala linjen (i princip en överhettningsrisk, men kanske också ett spänningsfallsproblem ) under vissa omständigheter. Om du gjorde, känner brytaren bara lasten på det heta benet, och att överbelastningen inte skulle röra 20 + -dragen reser över neutralen.

TILLÄGG: [Vänligen se kommentarerna nedan. Också modifierat svar ovan, visas med kursiv i ljuset av kommentarer.] Som indikerat av Tester101 och Matthew PK, om de två brytare är angränsande, ligger de på olika ben av panelen och därför bör det inte orsaka överbelastning på neutralen. Om de var på NON-angränsande slitsar (t ex om de var på brytarspår 1 och 5) kunde det finnas ett problem. Brytare kan bytas till olika slitsar (eller skiftas med ledningar), men gör det bara om du är välutrustad med elverk och var noga med att stänga av huvudbrytaren (ofta en stor dragbrytare) innan hantera enskilda strömbrytare.

    
svaret ges 27.08.2012 21:16
1

Observera ... den delade neutrala linjen har inte 40 ampere om båda 110 kretsarna är fullt laddade. Den delade neutrala linjen bär faktiskt 0 ampere när båda 110 kretsarna är fullt laddade. Varför? Eftersom strömmen från en 110 volt-krets är 180 grader ur fas med den andra 110 volt-linjen, avbryter därför ut i neutrallinjen. Lita på mig, den delade neutrala linjen bär aldrig mer än 20 ampere. Om det gjorde så skulle den neutrala linjen i en 12-3-kabel vara större än de svarta eller röda linjerna, men det är det inte. Bara säger ...

Denna bild blir lite mer komplicerad med induktiva belastningar, i vilka fall strömmarna mellan fas A och fas B kanske inte nödvändigtvis exakt är 180 grader ur fas, men strömmarna kommer fortfarande att avbryta varandra (i den neutrala ledningen) till en grad. I vilket fall som helst kommer strömmen i den neutrala ledningen inte att överskrida 20 ampere.

    
svaret ges 04.04.2015 19:53