När en krets är färdig bär den neutrala linjen ström.
Om du skulle ladda en av kretsarna (ursprungligen matad av den svarta ledningen) med 20 ampere, och samtidigt laddar du den andra kretsen (ursprungligen matad av den röda) med 20 ampere, du kan ha 40 ampere som återvänder på den enda neutralen (åtminstone från kryssrutan till krypskärmen tillbaka till panelen) under vissa omständigheter .
Även om det finns en hel del överkonstruktion som är inbyggd i koden, kan du vara en risk för överbelastning av den neutrala linjen (i princip en överhettningsrisk, men kanske också ett spänningsfallsproblem ) under vissa omständigheter. Om du gjorde, känner brytaren bara lasten på det heta benet, och att överbelastningen inte skulle röra 20 + -dragen reser över neutralen.
TILLÄGG: [Vänligen se kommentarerna nedan. Också modifierat svar ovan, visas med kursiv i ljuset av kommentarer.] Som indikerat av Tester101 och Matthew PK, om de två brytare är angränsande, ligger de på olika ben av panelen och därför bör det inte orsaka överbelastning på neutralen. Om de var på NON-angränsande slitsar (t ex om de var på brytarspår 1 och 5) kunde det finnas ett problem. Brytare kan bytas till olika slitsar (eller skiftas med ledningar), men gör det bara om du är välutrustad med elverk och var noga med att stänga av huvudbrytaren (ofta en stor dragbrytare) innan hantera enskilda strömbrytare.