Skydd av en strömbrytare för försänkta lampor med endast 1 ROMEX-par

2

Förlåt detta grova diagram

Är detta tillåtet i USA?

Kan jag använda de vita och svarta trådarna i en ROMEX-kabel som de båda ändarna av svart tråd till strömbrytaren och ta den vita (i röda) ledningen till anslutningen på det försänkta ljuset och i inloppslådans metallkopplingslåda lätt vrid de svarta trådarna tillsammans med en trådvridning på.

Annars skulle jag behöva springa 2 romexpar till strömbrytaren och vrid de vita trådarna tillsammans där. Det här tycks rädda mig lite ROMEX.

    
uppsättning Matt 10.10.2017 01:40

1 svar

7

Inte längre. Du beskriver en två-tråds omkopplingsslinga som brukade tillåtas, men nu är det inte.

Första diagrammet visar svarta och röda ledningar. En av dem ska vara vit (neutral), den andra svarta eller röda (heta).

Nuvarande kod kräver att växlingsboxar har en neutral ledning, inte bara en het och en omkopplad het. Detta krävs även om din strömbrytare inte behöver neutrala. Nästa enhet du lägger i den rutan kanske.

Standard träning är nu att använda 3-tråds (svart / röd / vit + jord) kabel till strömbrytaren. Svart och rött är de aktiva linjerna, och den vita är avkortad om det inte behövs.

    