MBWC med två tvillingbrytare med mitthandtag bundet

1

Min fråga är om överbelastningsskydd kommer att fungera för de två handtagsbundna kretsarna som beskrivs nedan:

Fyra separata kretsar är inblandade. Dessa finns i bostad, matningsutlopp och ljus, inklusive vissa GFCI. Två dubbla 15 amp-brytare, med rött och svart av en 14/3 tråd till mitten två, och den svarta av två 14/2 trådar till "utsidan" två.

1 - krets 1, svart tråd från en 14/2 2 - krets 2, svart tråd från 14/3 3 - krets 3, röd tråd från samma 14/3 4 - krets 4, svart tråd från en annan 14/2

Kretsar 2 och 3 är handtag bundna med en skruv genom hålen i strömbrytarna.

Kretsar 1 och 4 är normala, så de borde vara ok. Kretsar 2 och 3 finns på separata bussar, så det finns 240V mellan dem, vilket betyder att neutralen inte ska bli överbelastad. Det här är ok. När du stänger av 2 och 3 för underhåll, stängs båda kretsarna ihop, så att du undviker en överraskande varm neutral. Detta är ok.

Min fråga är om överbelastningsskyddet fungerar korrekt i den här konfigurationen?

Om det fungerar korrekt förstår jag att båda kretsarna 2 och 3 kommer att stängas av, vilket är bra.

Jag granskade flera liknande frågor men såg inte den exakta situationen som beskrivits.

Tack för dina tankar.

Chuck

    
uppsättning Chuck Kramer 10.09.2018 03:36

1 svar

1

Det här är nästan rätt

Medan kretskrets 2 tripper inte kommer att orsaka att brytaren för att 3 ska resa (det kommer inte att hända tvärtom), behöver det inte - eftersom det bara finns 120V belastningar, kommer ett fel på krets 2 att brytas av brytaren för trippelkrets 2 och likaledes för krets 3. (Du skulle behöva en vanlig tur brytare för att båda kretsarna ska strömma omedelbart om brytaren ska gå.)

Men du behöver ett riktigt hantera slips för detta

En skruv gör emellertid inte ett handtag. Alla nuvarande produktionsbrytare har ett ordentligt handtagsslips tillgängligt för dem, men du kommer sannolikt att behöva gå till ett elförsörjningshus för att få en, eller beställa rätt för din breakers online, förutsatt att du vet vilken tillverkare och modellbrytare du har.

I ditt fall behöver din Eaton BD1515s en Eaton THS1 handtagsslips.

    
svaret ges 10.09.2018 04:23