How att koppla flera 240V, 20A elektriska baseboard värmare

0

Jag har två baseboard värmare att installera på en 240V, 20A krets. En värmare är 1500w och den andra är 2000w.

Från min panel lämnar jag 20A-brytaren med 12/2 tråd för att nå den första baseboarden. Självklart kommer jag att vänta på att min elektriker ska komma och göra det men jag är nyfiken på hur båda värmare kommer att vara anslutna.

Kommer dessa vara anslutna i serie? Om så är fallet, hur gör han det här?

P.S: Ligger i Quebec, Kanada

    
uppsättning Alex 21.01.2019 20:39

3 svar

2

Du skulle normalt inte ansluta två värmare som är klassade för 240VAC-drift i serie på en 240VAC-strömkälla. I stället skulle de vara parallellt kopplade längs en kabeldragningskabel som visas här. Observera att nedanstående inte visar anslutningarna för säkerhetens jordledning.

    
svaret ges 22.01.2019 03:12
2

Kablarna är i följd. Ledningarna är parallella.

Kabeln kommer att ha mark och två heta ledningar, vi kallar dem svart och rött. Den "röda" tråden kan vara den vita tråden tapad röd, eller till och med tejpad svart. Det spelar ingen roll vilken.

Röd och svart kommer från panelen, stanna vid värmaren 1 och fortsätt till värmare 2.

Vid värmare 2 avslutas de med rött och svart på motstående poler i värmaren.

Vid värmare 1 tänds rött och svart vardera. Dessa röda och svarta kranar går på motsatt stolpar av värmaren.

    
svaret ges 21.01.2019 21:30
1

Belastningar är generellt kopplade parallellt över 240 V-nätet. 1500 Watt värmare drar 1500/240 = 6,25 Amps och 2000 Watt värmare drar 2000/240 = 8,33 Amps. Tillsammans tar dessa laster 6,25 + 8,33 = 14,58 ampere, som säkert kan betjänas av en 20 Amp-brytare och 12/2-ledningar, förutsatt att inget annat är anslutet till denna grenkrets. Varje värmare måste också jordas.

    
svaret ges 21.01.2019 20:59