Jag gick för att ersätta en takfläkt på ett katedraltak i mitt hus igår, och efter att ha tagit bort den gamla fläkten märkte jag att det inte fanns någon elektrisk låda där fläkten var monterad. Fläkten hängdes från en takbjälk med romex som körde till platsen, och ledningarna gjordes under fläktens monteringsfäste och kåpan. Det verkar som om ersättningsfläkten skulle vara ansluten i samma område, det spelar ingen roll om det inte finns någon elektrisk låda under gipset? Om så är fallet, varför?
Elektriska lådor tjänar flera funktioner. De skyddar kablar där isoleringen har tagits bort. De förhindrar oavsiktlig kontakt med exponerade komponenter. De innehåller gnistor när det värsta inträffar. Och de ger standard monteringspunkter för armaturer.
Jag skulle vara benägen att "koda saker" med en wraparound-låda som så:
Nonmetallic ceiling joist box for ceiling fans. 4'' diameter x 2 1/8'' deep, 12.0 cu. in. 4 clamps, 2 1/2'' knockouts. Maximum fixture weight is 150 lb., maximum fan weight is 70 lb. Exceeds National Electrical code requirements. Recommended for earthquake areas.
Så långt som koden går måste ledningarna ske i en låda och den rutan måste vara märkt för att stödja fläktens vikt. Det är inte kodkompatibelt om det ska inspekteras.
Men vad betyder det för dig, eftersom en inspektör troligen inte skulle kontrollera det .. Du kan säga att joisten kommer att stödja fläkten och att trådarna är säkrade, men om någon skulle komma loss skulle den kunna orsaka brand eftersom det inte finns en låda för att skydda den. Det handlar om det.
Jag har denna exakta sak gjort under en av mina takfläktar i mitt nya hus och det verkar vara en vanlig fråga. Jag har inte kommit runt för att fixa den och det kommer troligtvis aldrig att orsaka brand, men det skulle ändå vara säkrare att betala ett par dollar och förhindra det under alla omständigheter.