Changing garage ljusuttag till utlopp, hittade kablar problem

2

Jag vill byta ut ett ljusuttag i mitt garage till ett uttag, så jag kan koppla några butiksljus upp till det. När jag tittade på kontakten såg jag några riktigt konstiga ledningar.

När de byggde huset, använde de en enda 14-2 för att gå från strömbrytaren till uttaget OCH utloppet till garagedörröppnaren. Det finns en för få ledningar ... De sprang den svarta ledningen från omkopplaren till uttaget, så det är ett byte varmt. Den vita ledningen är ansluten till het och går till utloppet. GROUND-kabeln är ansluten till neutralt i växlarens låd och blir neutralt för uttaget och uttaget. Det är uppenbarligen roligt. De använde marken som neutral, så det finns ingen riktig mark. Garagedörren har både neutral och jord till samma tråd.

De borde ha använt 14-3 eller 2 körningar på 14-2. Jag ska fixa det. Skulle det vara bäst för mig att köra en enda 14-3 eller 2 separata 14-2 delar av Romex. Även nuvarande kod kräver GFCI överallt i garaget. Kan jag sätta ett GFCI-uttag i taket för både garageportens uttag och det uttag som jag ska använda för mitt butiksljus eller behöver GFCI vara tillräckligt låg för att vara tillgänglig utan stege?

Tack!

    
uppsättning StuartH 28.08.2016 15:37

2 svar

1

Såvitt GFCI-koden inte anger platsen. Det var ett undantag för försäljningsställen över 6,5 men jag tror att det är borta nu. Jag skulle lägga till en ny tråd så att du inte har säkerhetsproblemet. Om väggarna är stängda kan du behöva fiska trådarna genom väggarna, eftersom de gamla trådarna ska häftas till studsarna och dra den nya ledningen med den gamla kommer inte att fungera med häftklamrarna som håller dem på plats.

    
svaret ges 28.08.2016 16:59
1

En del saker om GFCI är att de måste vara på tillgängliga platser för att kunna återställas / testas och från vad jag minns från att kod måste komma på en stege (för att nå ditt tak) anses inte "tillgänglig" . Eftersom du kommer att köra kabel mellan strömbrytaren på väggen och de andra uttagen kan du expandera den till en dubbelbandslåda och sätta i ett GFCI-utlopp i ett dödläge sedan från lastsidans ledning i utloppet i taket. Ge dig GFCI-skyddet för takutloppet och uppfyller fortfarande tillgänglighetskravet.

    
svaret ges 15.03.2017 20:22