Du kan kan kunna använda det gamla stålröret om motståndet till marken är mindre än 25 ohm. Mike Holt har en bra artikel som förklarar hur man mäta markmotstånd . Om motståndet mot marken är större än 25 ohm behöver du en ny jordelektrod eller ytterligare jordelektroder.
National Electrical Code 2011
Article 250 Grounding and Bonding
250.56 Resistance of Rod, Pipe, and Plate Electrodes. A single electrode consisting of a rod, pipe, or plate that does not have a resistance to ground of 25 ohms or less shall be augmented by one additional electrode of any of the types specified by 250.52(A)(4) through (A)(8). Where multiple rod, pipe, or plate electrodes are installed to meet the requirements of this section, they shall not be less than 1.8 m (6 ft) apart.
National Electrical Code tillhandahåller även en lista över elektroder tillåtna för jordning (250.52 (A) (1) till (8)).
Om myndigheten med behörighet (AHJ) inte bestämmer att det gamla röret är lämpligt för jordning, kan du använda någon av ovanstående metoder för att tillhandahålla ytterligare jordelektroder.
Mer läsning
Fluke ger en bra förklaring till Fall av potentiellt testförfarande .
I grunden kopplar du ur jordelektroden från systemet, placera sedan två insatser i en linje ett visst avstånd från jordelektroden. En GEO Earth Ground Tester är ansluten till insatserna och elektroden och genererar sedan en känd ström mellan den yttre insatsen och elektroden. Spänningsfallet mellan den inre spetsen och elektroden används för att beräkna jordelektrodens motstånd.
I båda testen beskrivna i Mike Holt-artikeln används dyra specialmätare för mätning av elektrodmotståndet. Det är inte troligt att en DIYer kommer att utföra denna testning, så du måste reläera på AHJ för att bestämma om en elektrod är tillräcklig.