Jag har en gammal (mitten av 80-talet) Rheem-gasugnen Jag hoppas kommer att hålla mig genom minst en mer kalifornisk vinter. Det har varit känt att gå ner i de övre femtiotalet, så det har sitt arbete klippt ut för det.

Det här är i alla fall mina ugnar

Dessbrytareärpå,ochdetfinnsväxelströmtilldetjagharkontrollerat.Dettaärdenströmbrytaregenomvilkenväxelströmmenkommerin.(bonuspoängförvemkanberättaförmigvaddenlillatransformatornserunderdetgördet-ärdetrelaterat?)

Jaghariallafall,efterenombyggnadsominvolveradeattflyttatermostaten,gåttförattpluggaindenigen,ochdetklagadeöverattdetintefannsnågonströmpåRh-kabeln.Felsökningleddemigtillbakatillugnensjälv.JagmättDCmellanterminalernahär,mendeläseralla0vinte27vjaglästeomochväntade.

Vadkanjaggöra,ärjagenspårättställe?

    
uppsättning Matt 08.11.2015 04:40

1 svar

3

Termostaterna använder 24VAC, inte DC. Om du mäter en växelspänning med en likströmsmätare kommer den att visa 0.

Jag märkte just att ThreePhaseEel publicerade detta svar för 16 timmar sedan som en kommentar. Han / hon borde få kredit för svaret!

    