Inspector säger att delade bultar inte ska användas på levande anslutningar. Rätt eller fel?

5

Jag installerade en spa-undersida på utsidan av mitt hus. Den inbyggda ledningen är NM-B 6AWG-kabel som går till en korsningslåda där den är splitsad till 6AWG direktbegraven tråd (NM-B-kabeln som jag hade var inte tillräckligt länge, så det var billigare att skarva).

Splitten gjordes med delade bultar, inslagning av 3M Temflex gummisplitband, sedan inslaget i elektriskt tejp.

Inspektören hävdade att delade bultar inslagna i tejp inte är klassade för levande anslutningar och jag skulle behöva byta delade bultar med vanliga blå trådnötter.

Är inspektören fel? För mig skulle den skiftnyckelspända, gummiisolerade skarven vara mer hållbar än en $ 0,50 trådmutter.

    
uppsättning Chris Thompson 19.01.2017 23:41

2 svar

6

Om du är missnöjd med kvaliteten på trådnötterna kan du gå till ett lämpligt skarvblock. Det här är min go-to för allt större än 6 AWG.

Källa

Ledningarna sätts i sidan, sedan spänns de ned från de övre hålen med sexnycklarna till ett angivet vridmoment. Hålen där hexnycklarna går in är sedan kapade. Om ledningarna är nära den största storleken som blocket tillåter finns det ingenting alls. Kvaliteten på anslutningen är exceptionell.

    
svaret ges 20.01.2017 00:19
3

För att svara på din fråga är splitbultarna ordentligt isolerade (som du har gjort) verkligen värderade för "live" ledare. Be din inspektör att ange koden som förbjuder dem. Under årtionden var splitbultarna en spridning för större ledare.

    
svaret ges 20.01.2017 01:06