Varför behöver en delpanel separat mark och neutral?

8

Varför måste en del av strömmen ha separata neutrala och markerade staplar andra än kodnöjdhet?

Har en underpanel en huvudbrytare om det finns en i huvudet?

Behöver underpanelen också en jordkabel ansluten till huvudpanelen i samma byggnad?

    
uppsättning henry jackson 12.11.2014 14:54

2 svar

15

Bonded ground / neutral

Om du har neutral och jordbunden på en delpanel, kommer du att få en neutral returström genom jordtråden tillbaka till huvudpanelen (eftersom det nu finns flera banor). Ännu värre, som @ Tester101 påpekar, om neutralen någonsin har ett fel, kommer allt att fortsätta att fungera, men du kommer att ha allt strömmen på marken vilket också betyder att du nu kan elektrokuteras genom att till exempel peka på panelchassit.

Marken och neutralen måste bindas endast på en -plats (i huvudpanelen) för att undvika detta.

Underpanelens huvudbrytare

En huvudbrytare på en delpanel är inte nödvändig eftersom det ligger i samma byggnad (om du befinner dig i en annan byggnad än NEC 225.31, 225.32, 225.33 gäller). Med det sagt, att ha en huvudbrytare i delpanelen är också acceptabelt.

Oavsett orsak (skalfördelar, antar jag) "huvud" -paneler säljs ofta billigare. Jag köpte nyligen en liten 12-brytare panel (som inkluderade en huvudbrytare och ett par 15A brytare) för nästan hälften av priset på en lika stor delpanel (som inte inkluderade några brytare). Det är absolut ingen skillnad för kablarna, du måste bara vara säker på att ta ut jord / neutrallåsskruven / baren (om den är förinstallerad).

Subpanel ground

Underpanelen måste absolut ha marken tillbaka till huvudpanelen, och den måste vara lämplig storlek för panelens aktuella betyg (som i, det är samma eller större än den heta / neutrala ledningen). Detta är oavsett om det är i samma struktur eller inte.

    
svaret ges 12.11.2014 15:53
1

Som nämnts ovan strömmar strömmen från den heta tråden genom enheten och återgår till den neutrala ledningen. GRUND är bara den GRUNDEN! Den används för en sak och en sak bara !!! För att ge en kort att resa breaker. Jag frågade den elektriska inspektören som taggade mig första gången jag installerade en underpanel i mitt hem. Jag är ingen elektriker men förstår konceptet ... Inspektören kunde inte svara på min fråga om varför ??? Han sa att koden säger att du inte kan! OK ...

Efter noggrann övervägelse kom det till mig varför! OHMS LAG! Ju längre från marken bar i panelen desto mer motstånd i den vita ledningen. Ju längre du går desto högre blir spänningsmotståndet på den vita ledningen. Marken är inte täckt i de flesta fall. Om du rör den vita ledningen efter lampan kommer du att få en skräp. När du rör på ledningen på marken får du inte .. Bara OHMS lag. Kanske kan det hjälpa dig att förstå varför marken inte borde vara ansluten till vitt på något ställe men markstången i huvudpanelen. Håll grunden!

    
svaret ges 18.07.2017 02:10