För det första, enkontakten: Om en krets driver ett uttag , och det är ett öga "simplex", måste sockelanslutningen och brytaren matcha exakt, förutom 40A .
Den gemensamma pluggen som finns i amerikanska hus är en "duplex" - den har två uttag. Väldigt viktigt.
En 15, 20 eller 30A krets kan ha ett antal lika stora socklar. *
Det finns ett särskilt undantag i NEC som tillåter 15A-uttag på 20A-kretsar. Det är en kompis till en annan förordning (i produktsäkerhetskoder, inte i NEC) som kräver att alla 15A-uttag måste bedömas för 20A-genomgång.
Så här kommer vi hit. Kom ihåg att regeln gäller fortfarande , så en ensam 15A-uttag på en 20A-brytare är ingen åtgärd.
* Det finns andra regler i NEC eller byggkoder som i vissa fall begränsar hur många behållare du kan ha på en krets.