Är det lagligt att markera neutraler som faktiskt är neutrala?

2

USA / NEC fråga, En annan ny fråga har en vit tråd som är märkt med tejp, men är faktiskt en neutral. Än sen då?

Anta att du har 4 neutrala löpbanor, och du måste skilja dem eftersom de går till olika saker: man går till en MWBC-ljuskrets, en annan till uttag som behöver en GFCI-brytare, etc.

Så du lägger olika färgtejp på varje neutral.

Är det tillåtet?

Citat i NEC skulle uppskattas.

    
uppsättning Harper 12.04.2016 00:07

3 svar

5

Identifiera flera neutrala ämnen till sin egen grenkrets

Det bästa sättet att göra detta är att använda klistermärkningstangentiketter, som löser hela "vilken färg kan jag använda" fråga. Varje strömbärare av en enda grenkrets är märkt med samma nummer. Till exempel är alla strömledare av grenkretsen "köksljus" märkta med numret "5".

Förattgöraännubättremotsvararnumreringssystemetbrytplatsen.

Härärenbildpåenpanelsomjagnyligengjorde.

    
svaret ges 04.06.2016 15:09
2

En vit ledare är precis det, en vit ledare. Bara för att den är vit gör det inte automatiskt en neutral. Så i ditt switch-loop-exempel är det INTE ett "neutralt" som är re-märkt, det är en vit ledare.

En neutral, eller mer korrekt, en "jordad ledare" mindre än # 4 måste vara vit eller grå längs dess längd. Det kan inte ommarkeras bara i slutet.

Du kan inte märka neutrals med andra färger. Om du behöver identifiera ett annat sätt, använd nummer eller etiketter.

2011 NEC

Article 200 Use and Identification of Grounded Conductors

200.6 Means of Identifying Grounded Conductors

(A) Sizes 6 AWG or Smaller.

An insulated grounded conductor of 6 AWG or smaller shall be identified by one of the following means:

(1) A continuous white outer finish.

(2) A continuous gray outer finish.

(3) Three continuous white stripes along the conductor’s entire length on other than green insulation.

(4) Wires that have their outer covering finished to show a white or gray color but have colored tracer threads in the braid identifying the source of manufacture shall be considered as meeting the provisions of this section.

(B) Sizes 4 AWG or Larger.

An insulated grounded conductor 4 AWG or larger shall be identified by one of the following means:

(1) A continuous white outer finish.

(2) A continuous gray outer finish

(3) Three continuous white stripes along its entire length on other than green insulation.

(4) At the time of installation, by a distinctive white or gray marking at its terminations. This marking shall encircle the conductor or insulation.

För byta slingor:

200.7 Use of Insulation of a White or Gray Color or with Three Continuous White Stripes

(C) Circuits of 50 Volts or More.

The use of insulation that is white or gray or that has three continuous white stripes for other than a grounded conductor for circuits of 50 volts or more shall be permitted only as in (1) and (2).

(1) If part of a cable assembly that has the insulation permanently reidentified to indicate its use as an ungrounded conductor by marking tape, painting, or other effective means at its termination and at each location where the conductor is visible and accessible. Identification shall encircle the insulation and shall be a color other than white, gray, or green. If used for single-pole, 3-way or 4-way switch loops, the reidentified conductor with white or gray insulation or three continuous white stripes shall be used only for the supply to the switch, but not as a return conductor from the switch to the outlet.

    
svaret ges 12.04.2016 00:47
2

Nytt i 2014 NEC:

200.4(B) Multiple Circuits. Where more than one neutral conductor associated with different circuits is in an enclosure, grounded circuit conductors of each circuit shall be identified or grouped to correspond with the ungrounded circuit conductor(s) by wire markers, cable ties, or similar means in at least one location within the enclosure.

Exception No.1: The requirement for grouping or identifying shall not apply if the branch-circuit orfeeder conductors enter from a cable or a raceway unique to the circuit that makes the grouping obvious.

Exception No.2: The requirement for grouping or identifying shall not apply where branch-circuit conductors pass though a box or conduit body without a loop as described in 314.16(B)(1) or without a splice or termination.

Din metod för att identifiera olika neutraler med faseband kan eventuellt beaktas under "eller liknande sätt" om det bara är en enda omslag av tejp. Denna metod kan förväxlas som omidentifikation som en ojordad ledare men även av erfarna elektriker och särskilt av nybörjare.

Mindre förvirrande metoder som vita ledare med färgade spårämnen, bindband, etiketter eller trådnummer bör användas.

    
svaret ges 12.04.2016 13:07