När du byter UV-lampa i växelsystem?

0

Vi hade ett nytt AC-system satt i förra sommaren. Entreprenören innehöll en UV-lampa mellan kylområdet och tilluftsfläkten. Det ska döda bakterier och andra nasties i luften.

(Lampan är en Honeywell UV2400XLAM1 - Detaljer här om du är intresserad: länk )

Min fråga är "när ska jag byta glödlampan?" Annat än det uppenbara svaret "när det slutar fungera" undrar jag om det finns en punkt där det blir mindre effektivt (av någon anledning). Är det möjligt att lampan fortfarande kan sätta ut synligt ljus efter det slutar sätta ut UV, vilket jag självklart inte kan se?

Dessa saker är inte billiga (de är runt $ 70), så jag vill hellre inte byta ut det tidigare än jag måste.

Tack!

    
uppsättning user249493 14.01.2015 03:40

1 svar

1

UV-lampor i både HVAC och vattenreningssystem bör ändras årligen.

Detta finns också i Honewell spec sheet för UV2400 :

Lamp should be changed 1/year or every 9000 hrs to maintain its effectiveness

Många system har en timer och börjar bippa och / eller blinka ett ljus efter ett år för att påminna dig om att ersätta dem.

Det är inte så att de bara kommer sluta arbeta efter den tiden, men att deras produktion minskar med tiden och de är byggda så att de har en effektiv produktion i ett år.

Observera också att körtiden är kumulativ: om du bara använder detta under 6 månader av året (och stänger av den andra 6) kan du gå upp till två år. Honeywell-dokumentationen anger 9000 timmar (1 år = 8760 timmar), vilket är typiskt för alla vattenbehandlings UV-system (som jag har installerat / serviserat hundratals).

    