Spänning i dusch

1

Jag har försökt få problemet under det bästa av ett år nu. Jag har fått tre elektrikerna att ta en käft vid detta, och ingen av dem kunde räkna ut någonting.

Den primära duschen i mitt hem gav mig en märkbar tingle när jag gick för att stänga av duschen. Efter att ha gjort min egen utredning och vid mätningar slutade jag med följande information:

  • Det finns någonstans från 1 - 3 volt från duschkranen till avloppet
  • För att kontrollera bindningen mätt jag från ett närliggande utlopp till rören. Från neutral (detta utlopps polaritet kan vara omvänd, ledningarna är för gamla för att bestämma färg) till kranen, det finns ~ 60V, från neutral till avlopp, det finns ~ 24V. Från varma till antingen är samma spänning fyra mellan kranen och dräneringen.

Andra anmärkningsvärda punkter:

  • Problemet försvinner nästan helt när huvudmenyn är avstängd (ibland visar den ~ .1V på min billiga DMM ...)
  • Det verkar vara mer än en krets som skapar denna spänning.
    • Denna spänning ökar när vattnet lämnar avloppsrören (börjar omkring 1v, faller till 0 när det står stående vatten och när pluggen dras och inget stående vatten lämnas, hoppar det tillbaka till 1 och ökar gradvis som vattnet rinner bort).
  • Händer på duschen och sjunker i det badrummet, men ingen annanstans i huset.
  • Detta speciella badrum har alla kopparrör.
  • Strax innan vi märkte det här problemet hade jag gjort några rörledningsarbeten som bröt kontinuiteten i kopparröret. Jag har sedan bundet över PVC och spänningen förblir ...
  • Det är också värt att nämna att huset har tre pronguttag i hela, men ingen av dem verkar faktiskt vara jordad ... Jag har ännu inte hittat en bootleg mark, men det är möjligt.
  • En annan väg som jag hoppades kunna ta snart är att fixa den omvända polariteten på uttaget vårt gasområde är anslutet till ... Inte säker på om det här skulle ha något med min vattenproblem att göra.

Vilken hjälp som helst med denna fråga skulle uppskattas! Vi har inte kunnat använda det här badrummet för en bättre del av ett år.

Tack!

Redigera: Jag öppnade just panelen bakom duschen i hopp om att binda avloppsröret till försörjningsrören, men blev förvånad över att dräneringen för duschen egentligen är PVC. Att se hur det här är fallet skulle binda de återstående metallavloppsrören eventuellt fixa detta problem fortfarande? Jag vet så småningom att det är något som måste göras, men jag försöker få duschen användbar innan jag fixar några andra problem i huset.

    
uppsättning Clint Warner 20.11.2017 22:29

2 svar

1

Din nyckelbeskrivning här finns i din punktpunkt # 7.

It is also worth mentioning that the house has three prong outlets throughout, but none of them appear to actually be grounded... I have yet to find a bootleg ground, but that is possible

Det här säger att du har en bostad som byggdes före 1965 och den var ursprungligen installerad som ett ojordat system. Det betyder också att du har eller hade kallt vatten mark. Din nya VVS har förmodligen avbrutits.

Du måste gå igenom ditt VVS-system och se till att alla dina rör är tillbaka till den ursprungliga marken. Du måste också korrigera ditt trekantiga problem genom att installera GFCI: er till dina behållare enligt vad som beskrivs i NEC Artikel Sec. 210-7 (d) (3).

länk

@Clint Warner Kommentar och redigera

Jag tog upp din kommentar och redigerade när jag kollade Stack Exchange i min e-post och visas att du ställer två frågor.

Först av allt jag har läst i denna fråga. Det verkar för mig att din bostad inte är jordad.

From neutral (this outlet's polarity might be reversed, the wires are too old to determine color) to the faucet, there is ~60V, from neutral to the drain, there is ~24V.

Så först skulle jag föreslå att du skapar ett nytt jordningssystem.

Baraignorerabelysningsdelenochmarkerasåmångapoängsommöjligtfördigidinbostad,somdukan(kalltvatten,drivstång,etc.).Jagskulletillochmedspringaenbindväskafrånduschkranentilldenförstamarkenipanelen.Jagskulleocksåhittaalladeplatserdärdenursprungligakopparvattenkopplingenersattesmedplexochbindningmellankopparpåbådasidor.Jagkanintevarasäker,mendetkanfixadet.Omintebehöverdufåettlokaltföretagsomharnågonsomärmycketerfarenmedjordningsproblemochharrättprovutrustning.

Dittandraproblemmedatthaförliteavenlådaärlättattsvaramenintesåenkeltiapplikationen.Dubehöververkligenbytautrutan.Jagskullerekommenderaenvanligplastlådaåtminstone21/2"djup. Jag har inte ett visst video på det, men jag kommer att satsa det finns flera YouTube-videor som kan hjälpa dig att ersätta det. Och det kan fortfarande kräva någon skärning och lappning.

Hoppas det här hjälper och lycka till

    
svaret ges 22.11.2017 00:26
1

Givet ditt svar att det inte finns någon jet-badkar, omedelbar varmvattenberedare i det badrummet och du sa detta

"I had some plumbing work done that broke the continuity of the copper piping." You did not notice until after that work was done, so it worked previously.

Jag misstänker att reparation av rörsystemet involverade spikning / körning i skruvar för stötar och en av dessa skruvar / naglar rör både din VVS och en elektrisk ledning. Inte svårt att göra i ett äldre hus eftersom det inte finns något skyddskonsol för att förhindra att det händer eller åtminstone ge varning.

    
svaret ges 30.11.2017 21:57