Elektrisk fråga om flytande neutral generator för akut användning

1

Det finns massor av information om kabeldragning med "bonded neutral" och "floating neutral" -generator för att överföra omkopplaren. Jag har emellertid en fråga som jag inte kan hitta svaret på.

Jag köpte nyligen en Reliance Control Transfer Switch TF151W (2-polig överföringsbrytare) för ugnen, eftersom jag inte kan använda en förlängningssladd för ugnen. I Nordamerika har all servicepanel i våra hus Neutral (vit) och Ground (Green / bare koppar) ansluten / bunden med kod. I det här fallet är det enda alternativet för mig att köpa en "flytande neutral" generator för att undvika det farliga "dubbelbindade" scenariot.

Säg att jag vill att generatorn ska driva min (1) ugn via överföringsbrytare och jag vill driva min (2) gasvattenberedare med förlängningssladd som sätter i den i generatorens utlopp. Kommer det att finnas ett problem?

Säg att generatorn är "Flytande Neutral", jag har:

Generatorutlopp # 1 - > Överförings växelpanel (bunden) - > Ugn

Generatorutlopp # 2 - > Förlängningssladd - > Gasvärmare (ej bunden)

Min fråga är: Om jag kopplade från # 1 och bara kör # 2, körs gasvattenberedaren på flytande neutralt. Men vad händer om jag kör # 1 och # 2 samtidigt, kommer alla utlopp på generatorn automatiskt att bli bunden neutral?

Orsaken jag frågar är att en viss gasvattenberedare är mycket känslig, de kommer inte att starta om de upptäcker att den inte är jordad.

    
uppsättning userb00 26.04.2018 21:43

1 svar

0

Låt oss börja med din förutsättning att du måste köpa en "flytande neutral generator". Det är helt enkelt inte sant, du kan köpa kodkompatibla överföringsbrytare med neutralspårkopplingar som är inbyggda enligt beskrivningen i den här videon .

Därefter verkar du vara orolig för en möjlig "övergående spänning". skapad av dubbelbindning din generator. Detta kommer bara att ske om generatorn redan är självbunden (bonded-neutral), och skulle inte vara ett problem i det scenario du beskrivit.

Men din oro för att försöka driva en vattenvärmare med en flytande generator via förlängningssladden är inte felplacerad eftersom vattenvärmare ofta inte kommer att springas om de upptäcker brist och obegränsad neutralitet. Således om du någonsin skulle försöka köra generatorn för att driva din vattenvärmare utan att den också är ansluten till elpanelen för ugnen (till exempel att ha din överföringsbrytare avstängd) kan det hända att du upplever ett fel.

För att helt omsluta dig runt detta, hittade jag den här videon förklarat exakt vad bonded-nutural är och den typ av kraft som en flytande neutral generator producerar

    
svaret ges 27.04.2018 00:22