Caulking / tätningsmedel för rörledningar på taket?

0

Jag hade en entreprenör vid mitt hus nyligen för att göra AC underhåll för enheten på mitt tak. Stunder uppe nämnde han att rörledningarna som bär de elektriska ledningarna inte bedömdes för extern användning och kunde skapa problem vid lederna. En lösning som han föreslog var att ta lite silikonbindning och bara täcka lederna för att förhindra att vatten kommer in i röret.

Det spelar ingen roll vilken typ av caulking jag får, ska jag bara leta efter en produkt som är 100% kisel och kallar den en dag, eller finns det någon annan typ av tätningsmedel som jag ska leta efter?

Jag föredrar att inte behöva byta rörledningar eftersom det finns mycket där uppe (det finns 5 andra enheter i min byggnad) och föredrar en DIY-lösning som hjälper till att mildra eventuella problem tills ALLA rören på taket kan ersättas.

Här är bilder på lederna jag pratar om: länk

    
uppsättning linusthe3rd 03.06.2017 20:37

2 svar

1

Från Stålrörsinstitutet (ett institut bestående av olika stålrörstillverkare):

Question: Can EMT be used on roof-tops?

Answer: There is no prohibition in the NEC. In some installations, there may be a concern about physical damage or corrosion protection. This is often a judgment call by the authority having jurisdiction. The NEC does not allow EMT to be used where, “during installation or afterward, it will be subject to severe physical damage.” The NEC also requires the EMT to be “securely fastened in place” and provides requirements for supports. The AHJ may determine more supports are necessary. If the AHJ approves the installation with EMT, consideration should be given to compliance with NEC 110.12, 300.6, 300.7(A) & (B), 358.10 and 358.30.

Så, om din kanal är installerad med inredningar som är utformade för en "våt plats" (det verkar som om de är men bekräftar) och det stöds ordentligt, och bestämmelser om expansionen tillhandahålls (om det behövs), då borde du OK. Viktigast är att, om myndigheten har behörighet (AHJ) godkänt installationen, så är du bra.

I slutändan skulle det inte skadas för att applicera silikon. Använd 100% silikon och rengör området / områdena först så att det sitter fast.

    
svaret ges 03.06.2017 22:02
0

Jag tror att entreprenören bara försökte få lite extra arbete. Din bild visar vattentäta kompressionsdon som har använts i flera år på yttre rörledning, ja EMT är godkänd för sådan användning. Jag håller med @Jimmy Fix-it-svaret, annat än att jag aldrig gillade tanken på att använda någon typ av material, inklusive kisel som inte godkändes av UL för sådan användning och NEC godkänd för installation.

Kort sagt är din kanal bra, det ser lite rostig ut, men är inte ovanlig till en planerad ersättning. Bara försäkra dig om att inga hål är rostade igenom och beslagen inte har dragits ifrån varandra och du har en jordkabel dras och fästs i hela kretsen.

    
svaret ges 04.06.2017 16:42