Från Stålrörsinstitutet (ett institut bestående av olika stålrörstillverkare):
Question: Can EMT be used on roof-tops?
Answer: There is no prohibition in the NEC. In some installations, there may be a concern about physical damage or corrosion protection. This is often a judgment call by the authority having jurisdiction. The NEC does not allow EMT to be used where, “during installation or afterward, it will be subject to severe physical damage.” The NEC also requires the EMT to be “securely fastened in place” and provides requirements for supports. The AHJ may determine more supports are necessary. If the AHJ approves the installation with EMT, consideration should be given to compliance with NEC 110.12, 300.6, 300.7(A) & (B), 358.10 and 358.30.
Så, om din kanal är installerad med inredningar som är utformade för en "våt plats" (det verkar som om de är men bekräftar) och det stöds ordentligt, och bestämmelser om expansionen tillhandahålls (om det behövs), då borde du OK. Viktigast är att, om myndigheten har behörighet (AHJ) godkänt installationen, så är du bra.
I slutändan skulle det inte skadas för att applicera silikon. Använd 100% silikon och rengör området / områdena först så att det sitter fast.