Confusing resultat på tre-ljus uttag tester

1

Jag har ett uttaget som, när det är påslagen, läser som korrekt anslutet på en av de tre lampans plug-in-testare.

När jag stängs av får jag dock svag belysning som "het och mark omvänd".

Jag har inte tagit en ordentlig mätare ännu, men jag är hoppas det här är bara en irriterande dricks av backström / inducerad ström från en annan krets ... Eller kanske en omkopplare installerad i neutral snarare än den heta sidan.

Har någon sett denna speciella olägenhet före, och i så fall vad är den troliga orsaken?

    
uppsättning keshlam 31.10.2016 18:24

2 svar

1

Visad var det flera synder.

Theirs: Hot och neutral var omvänd vid lådan före växeln, när de gick från gamla tygisolerade till plastisolerade (fortfarande i rör).

Mine: Jag hade varm och neutral omvänd vid utloppet när jag försökte ta reda på vad som händer.

Den dubbla vändningen betydde effektivt att ja, omkopplaren var i neutral linje trots att omkopplaren själv var korrekt ansluten.

Fixat allt; tester är nu lycklig.

Därför borde vi alltid testa, snarare än att anta att det måste vara korrekt om det verkar fungera.

    
svaret ges 05.11.2016 22:14
1

Jag skulle misstänka en omkopplad neutral här. Stäng av brytaren för kretsen, mät sedan kontinuiteten mellan de neutrala och markerade hålen på behållaren med omkopplaren i varje position. Om du får kontinuitet med strömbrytaren, men inte av, det är din skyldige - bara fixa det är att byta omkopplaren så att den växlar heten.

    
svaret ges 31.10.2016 23:56