Can Jag driver elektriska ledningar genom källarbalkar?

2

Min huvudsakliga strömbrytarepanel ligger i ena änden av vår oavslutade källare. Jag måste springa 2 kretsar till kanten av källaren. Normalt skulle jag montera dessa ledningar på mittstrålen som stöder hemmet och går ner i mitten av huset. Eftersom det inte finns mer utrymme kvar på den här mittstrålen, skulle jag vilja röra # 12-typ NM-kabel genom mitt källarloft genom att borra lämpliga hål i golvbalkarna.

Är detta lagligt och kan jag sätta 2 ledningar i en uppsättning hål?

    
uppsättning John Errington 02.10.2014 18:59

2 svar

4

De allmänna riktlinjerna:

  • Klipp inte in en sträcka. (det är lagligt under rätt omständigheter, men överväga inte det förrän du inte har något annat val.)
  • Borra inte en böjd nära ändarna. (hur nära är nära? håll dig till mitt tredje och vara säker.)
  • Borra bara på mittlinjens mittlinje. (Detta är området under minst stress).
  • Håll dina hål mindre än 1/3 höjden på stången. Ett 3/4 tums hål för romex är bra under nästan alla omständigheter.

Det här är inte reglerna, det här är en uppsättning riktlinjer som är mer restriktiva än reglerna, som du snabbt och enkelt kan arbeta med i fältet. Om du vill arbeta utanför de här riktlinjerna, kontakta den lokala byggkoden.

    
svaret ges 02.10.2014 19:51
0

Är du säker på att mittstrålen är full? Du kan stapla romex, även om derating regler gäller. Men eftersom de flesta kretsar redan är avvägda kan det vara bra att lägga till ytterligare två via stapling av romex-klämmor.

Denna sida i regelboken gäller, åtminstone i Kanada. länk

    
svaret ges 02.10.2014 21:15