Can Jag installerar en extra brytare på min huvudbrytare panel?

7

Jag lägger till flera nya kretsar till min huvudsakliga elektriska panel som en del av ett köksmodell. Panelen med plats för de nya brytare, men det verkar inte ha tillräckligt med neutrala och jordade terminaler.

När den är klar kommer min panel att ha 17 strömbrytare, men har bara 23 totalt skruvplintar för grunder och neutraler. Jag tror att detta beror på att det är en äldre panel, från en tidpunkt då varje krets inte var nödvändig för att jordas.

Kort om att hela panelen ersätts (som inte ligger inom min budget), vad är mina alternativ för att få alla neutraler och grunder ordentligt anslutna?

Jag har läst att två eller flera neutrala ledningar aldrig ska dela skruvplinten, men grunder kan om panelen är konstruerad för den. Detta är egentligen inte ett alternativ för mig, eftersom de 17 neutralerna skulle lämna endast 6 skruvplintar kvar för att ansluta alla 17 grunder. Även om jag använde trådnötter för att kombinera flera grunder tillsammans innan de går till terminalerna verkar det fortfarande överdrivet. Det skulle åtminstone vara ganska rörigt.

Kan jag installera en extra markbussbar? Jag har sett dessa på Home Depot från samma tillverkare av breakerboxen (SquareD). Jag tänker att jag skulle kunna borra och knacka på några nya hål i sidan av panelhuset och sedan skruva in en 20-polig busshållare. Därefter kan du kanske köra 10 gauge tråd mellan den och huvudbussen bara för bra mått (men det borde vara jordat fint bara från att fästas på panelhuset). Alla grunderna skulle då gå till den här nya baren och alla neutrals till huvudbaren. Elektrisk verkar det som det bästa alternativet, men skulle det gå igenom inspektionen?

En bild av min brytare är under. Ignorera neutralen och marken i samma terminal till vänster. Jag har sedan fixat det. De tomma brytare är där de nya kökskretsarna bifogas.

    
uppsättning bengineerd 27.01.2011 18:46

2 svar

6

Panelen du har avbildat är en jordad panel men ursprungligen konstruerad för bara 12 bankkretsar. Det skulle inte vara något problem om du lagt till en extra jordbuss så länge den skruvas säkert i metalllåda och binds till jordjord med en bit av 10 eller 8 AWG. Att veta att du vill lägga till kökskretsar, ser ut att du har gott om kapacitet. Minst två 20 Amp-mottagningskretsar (GFIC), en för kylen, en för diskmaskinen och en för belysning. Ser bra ut tycker jag. Jag skulle överlåta det på min inspektion.

    
svaret ges 27.01.2011 20:33
4

Du har ett stort antal tandembrytare i din panel. Det är därför du har slut på terminaler för neutral / jord. Vissa paneler har en gräns för antalet tandembrytare tillåtna, så titta in på det.

Det verkar som om du har 100A * 240V-service och ca 160A * 240V av kretsar. Det betyder inte nödvändigtvis att du överbelastar någonting, eftersom du inte kör hela kretsen med full belastning hela tiden. Överväg att beräkna dina förväntade belastningar.

Jag kan inte berätta vilka mätkablar som levererar din tjänst. Om de bara är tillräckligt stora för 100A, och du bestämmer dig för att byta ut din brytarepanel med en 200A-panel, har du extra kostnader för att uppgradera dessa ledningar.

    
svaret ges 27.01.2011 19:51