Jag installerar ett mjukmedel i mitt hus. För närvarande får vi vattenförsörjningen från 1 "PEX som har en servoslinga i garaget.
Jag byggde mitt eget 1 "PVC-bypass-system för GE-mjukmedel (se bifogat foto). Jag var tvungen att använda SharkBite-typkontakter för att avsluta PEX. Idag fungerar systemet i bypass-läge, eftersom jag inte limmade fogarna ruta tillräckligt där de 1 tums mässingsventilerna passar till vattenhärdarenes 1 tums NPT ingångs- och utgångsstammar.
En av hushållens invånare har blivit trött på hårt vatten och krävde att vattenavkalkningsmedlet skulle fungera snart (dvs ikväll). AFAICT, det betyder att jag i huvudsak har ett par alternativ ...
Återkalla PVC-bypassen med rätt vinkeln; det är mer jobb än jag kommer att bli färdig ikväll ...
Använd en flätad slang av rostfritt stål för att överbrygga gapet, så jag kan kompensera för de feljusterade ventilerna.
Alternativ 2 verkar vara bäst, med undantag av tillgången på delar. Ingen i staden (inklusive Grainger och specialbutiker för VVS-försörjning) har 1 tums flätad slang. Mitt bästa alternativ är hos Lowe's ... en 3/4 tum OD rostfri flätad slang, vilket mäter 1/2 tum ID; Jag kommer att använda reduktionsbeslag för att justera mellan 1 tum NPT på vattenavkalkningsmedel och 3/4 tum NPT på slangen.
Min oro är att 1/2 tum ID kan orsaka en oacceptabel förlust av flödet när systemet är konstruerat för 1 tums PEX. Är 1/2 tum ID-flätad slang ett livskraftigt korttidsalternativ tills jag kan få leverans på lämpliga delar?