Jag är inte en licensierad elektriker, men jag har många års erfarenhet av kod-kompatibelt (tillåtet och inspekterat) elektriskt arbete för RESIDENTIAL egenskaper som jag äger. Jag förbereder mig för att göra några elektriska modifieringar i ett kommersiellt utrymme som jag hyr ut, och jag skulle vilja göra jobbet själv.

Mitt projekt kommer att begränsas till att förlänga befintliga kretsar och ersätta äldre ledningar, ledningar, behållare, växlar och armaturer. Jag är bekant med det grundläggande konceptet med enfasig bostadsledning mot trefas kommersiell ledning, men annat än att leda ledningen genom ledningen , kommer några av skillnaderna att spela in nedströms från huvudpanelen ?

    
uppsättning JoshR 04.09.2017 03:01

3 svar

0

Samma grunder gäller, men det kommer att finnas skillnader i trådbeklädnad beroende på egendomsanvändning. Någon ide än vad rummet ska användas för, rättsligt talande? Montering, detaljhandel, lagring av raka vassar?

    
svaret ges 04.09.2017 03:39
3

Du använder ledningen ganska mycket universellt om inte din AHJ säger att du inte behöver. Metallröret är marken. AC är inte.

Du arbetar också i THHN / THWN-tråd, och du använder trådad tråd om du inte är masochist. Shucking Romex är rätt ut, förutom pigtails.

Vi brukar använda 12AWG för att vara strandsatta, det är kakan att arbeta med, och AHJs gillar 12AWG, och det betyder ingen backstabs någonsin.

Och du använder en mycket av färger. En bostads romex-flinger ser bara 3 färger: svart vit röd, och du vet att killen har funnits när alla THHN i röret är nazistiska flaggfärger. Du borde definitivt köpa varje färg under solen, särskilt grå, vilket är den alternativa färgen för neutral. Smaka regnbågen!

Välj färger för tydlighet!

Romex-folk är vana vid att använda olika färger för saker som faktiskt är desamma. Om din 3-vägs krets är leverans-3w = 3w-lampa, röd och svart för budbärare? Använd gult och gult. De två budbärarna är samma sak . (Och kanske rött eller orange för lampans körning eftersom det är varmt omkopplat). Samma med 2 hots i en 240 krets - svart och svart, du behöver inte berätta för dem.

Här är ett bra exempel på vad inte att göra: Två parallella ledningar, 8 ledningar i vardera. En ledning har 10AWG-ledningar: 4 röda och 4 svarta, för 240V-kretsar. Den andra ledningen har 12AWG-ledningar: 2 röda, 2 svarta, 4 vita. Märkena har alla fallit bort. Med snittlängder är det uppenbart att han menade att varje 240V krets skulle ha 1 röd och 1 svart, men du kan inte berätta för dem! USCH! Jag drar allt ut, och med minsta trådbyte, omarrangera den sålunda:

10 AWG: Varje ledning får 2 röda och 2 svarta. 12AWG: varje ledning får en vitt, grå , svart och rött eller blått . (Således säger jag kanalerna ifrån varandra.) Nu är det dumt, lätt att skilja alla ledningar. Hur skiljer jag de två 240V kretsarna i varje ledning? Enkelt, De två svarta är krets 1, de två röda är krets 2.

Det är en tankblåsare, eller hur?

Tape är också din vän. Få flerfärgade tejp och spara inte det. Det är bra för gruppering och bra för märkning. Du får inte anmärka hots till neutral eller markerad, så vit, grå eller grön på hots är bara en markör.

Den realistiska maxen för ledningar är 4 kretsar, och det finns bara 2 neutrala färger. Så tappa dina gråa neutrala vit, och dina vita neutrala grått, för 2 fler färger.

    
svaret ges 04.09.2017 04:09
1

En uppenbar skillnad är att NEC har flera artiklar för "obligatoriska grenar" och behållaravstånd för olika rum i bostadsinstallationer men nästan ingen i kommersiella.

    
svaret ges 06.09.2017 06:17