Class 1 lågspänningsledningar i vägg

1

Jag letar efter en godkänd metod för att köra lågspänningsledningar i klass 1 i en vägg från jbox till jbox. Vilken typ av kabel och vilken typ av kabelklämmor är godkända?

Jag har sökt utan framgång för den nominella NM-kabeln som innehåller bara två 16 eller 18ga. ledare. Jag har sett MC-lampkabeln som innehåller två 14ga. ledare och två 16ga. lågspänningsledningar, men det här är en 3-vägs krets så jag behöver tre 14ga. ledare. Jag skulle hellre inte använda MC-kabel om det inte är mitt enda alternativ.

Jag hittade en icke-metallisk trådskede med ett "UL Recognized" -betyg, så jag kunde göra en egen kabel från 16 ga. THHN-tråd, men skulle det vara acceptabelt?

Resten av installationen är klar: det finns 10 taklådor anslutna via ledning, för dimbar LED-belysning. Jag behöver bara köra ledningarna till dimmeromkopplarna.

    
uppsättning user69083 03.05.2017 23:29

2 svar

2

Ok, klass 1 ledningssystem NEC artikel 725.49 (A) storlekar och använd och (B) Isolering som ger dig godkänd isolering för storlekarna 18 och 16. Om det är 16 eller större måste du använda artikel 310. Jag skulle glömma 16 och använd 14 nm istället. Om du bestämmer dig om 18 eller 16, motsvarar du THHN. Eller jag skulle kontrollera med vem tillverkaren är och ta reda på vad de föreslår.

Hoppas det här hjälper

    
svaret ges 03.05.2017 23:54
0

Använd bara 14 gauge NM - du kan använda vilken som helst kapitel 3-ledningsmetod som du vill ha en klass 1 styrkrets. (Om du befann dig i ledningen finns det en fördel att använda tunnare tråd för styrkretsar, men det är inte riktigt en sak när du använder kabeldragningsmetoder.)

    
svaret ges 04.05.2017 01:05