GFCI utloppsform för 20 amp / 15 amp krets - vad betyder den lilla linjen på uttaget?

2

Min entreprenör har nyligen lagt till en 20-Amp-krets i mitt kök medan han remodellerar den. Han förklarade att kretsen var 20 Amp, och de icke-GFCI-uttag som han installerade har alla den lilla horisontella linjen på sidan, vilket jag alltid trodde var designatorn för en 20-Amp-uttag och 20 Amp-krets. Det var, jag trodde att den "lilla extra linjen" används för att ansluta en 20-Amp-enhet som har en annan plugkonfiguration från en 15 Amp.

Och jag hittade även svar här och här som bekräftar vad jag alltid tänkt: om det har linjen är det 20-Amp, och om det inte är det 15-Amp.

Men jag märkte att min entreprenör installerade ett par GFCI-enheter som inte har den extra linjen på sidan av kontakten. Jag nämnde detta för honom, och han förklarade att de GFCI-uttag som han installerade verkligen var 20-Amp-uttag, de har bara inte den extra linjen.

Jag trodde att han försökte spara några pengar genom att installera ett 15 Amp-uttag och antog att jag inte skulle veta eller märka, men han berättade mig snabbt genom att dra av plåtkåpan och visa mig sidan av utloppet där det var stämplat i plasten "20 Amp." Så nu är jag förvirrad. Vad betyder den lilla linjen på utloppet? Finns det en skillnad mellan ett 20 Amp-uttag med eller utan extralinjen?

För att försöka undersöka den här frågan innan den publicerades upptäckte jag att även om han hade installerat 15-Amp-uttag på en 20 Amp-krets, hade det fortfarande varit kod, som svarat på dessa frågor:

Jag bor i USA, med avseende på ledningskoder och utloppstyper relaterade till denna fråga.

Uppdatera

Jag tog isär utloppet igen och ser både de 20 Amp som entreprenören påpekade ursprungligen plus en 15 Amp på andra sidan. Jag håller med svaret att det här är en 15 Amp-mottagare med en 20 Amp passera.

    
uppsättning jozolo 16.06.2017 17:41

3 svar

7

En behållare utan den horisontella luckan är endast märkt för att leverera 15 ampere till en enhet som är ansluten till den. FFCI är inget undantag för det här. Den "20 Amp" -stämpeln anger sannolikt mottagarens genomgångsklassificering , eller hur mycket ström det kan leverera till uttag efter det .

Det finns GFCI-enheter med den horisontella kortplatsen som kommer att leverera 20 ampere till anslutna enheter och kan hittas online med en snabb Google för "20 amp GFCI-mottagare".

Du kan inte ansluta en 20 amp-enhet direkt till någon behållare utan den horisontella baren, det är en vanlig behållare eller ett GFCI.

    
svaret ges 18.06.2017 16:31
2

NEC 210.24 låter dig sätta en 15A-kontakt på en 20A-krets om den har 2 eller flera uttag på en krets. Tanken bakom det är användningen av behållaren. Används den för enheter som är klassade 12A eller mindre, eller används den för ett specifikt ändamål som kräver en 20A-krets? Så det är betyg och godkänner enhetens krav i stället för kretsens krav.

Alla enheter som kräver en 20A-belastning har en kabelanslutning med 6-20R-konfigurationen. Det betyder att det inte kommer att kunna anslutas till någon 15A-enhet.

Standard 15A-behållaren är en NEMA 6-15R och 20A-behållaren är en NEMA 6-20R.

Hoppas det hjälper.

    
svaret ges 16.06.2017 19:31
2

Underwriter's Laboratories kräver att alla 15A (på sina ansikte) behållare internt har kretsvägar som är klassade för 20A.

Det dansar tillsammans med den elektriska koden, som tillåter 15A behållare plural att användas på 20A-kretsar, vilket är fallet hittar du ofta i kök och badrum.

Genom att göra GFCI 20A internt men 15A i ansiktet, låter du använda samma GFCI på både 15A och 20A kretsar. Om kärlet hade T-neutralen, skulle det innebära att inte kunde användas på 15A-kretsar.

    
svaret ges 22.12.2017 22:16