Min entreprenör har nyligen lagt till en 20-Amp-krets i mitt kök medan han remodellerar den. Han förklarade att kretsen var 20 Amp, och de icke-GFCI-uttag som han installerade har alla den lilla horisontella linjen på sidan, vilket jag alltid trodde var designatorn för en 20-Amp-uttag och 20 Amp-krets. Det var, jag trodde att den "lilla extra linjen" används för att ansluta en 20-Amp-enhet som har en annan plugkonfiguration från en 15 Amp.
Och jag hittade även svar här och här som bekräftar vad jag alltid tänkt: om det har linjen är det 20-Amp, och om det inte är det 15-Amp.
Men jag märkte att min entreprenör installerade ett par GFCI-enheter som inte har den extra linjen på sidan av kontakten. Jag nämnde detta för honom, och han förklarade att de GFCI-uttag som han installerade verkligen var 20-Amp-uttag, de har bara inte den extra linjen.
Jag trodde att han försökte spara några pengar genom att installera ett 15 Amp-uttag och antog att jag inte skulle veta eller märka, men han berättade mig snabbt genom att dra av plåtkåpan och visa mig sidan av utloppet där det var stämplat i plasten "20 Amp." Så nu är jag förvirrad. Vad betyder den lilla linjen på utloppet? Finns det en skillnad mellan ett 20 Amp-uttag med eller utan extralinjen?
För att försöka undersöka den här frågan innan den publicerades upptäckte jag att även om han hade installerat 15-Amp-uttag på en 20 Amp-krets, hade det fortfarande varit kod, som svarat på dessa frågor:
Jag bor i USA, med avseende på ledningskoder och utloppstyper relaterade till denna fråga.
Uppdatera
Jag tog isär utloppet igen och ser både de 20 Amp som entreprenören påpekade ursprungligen plus en 15 Amp på andra sidan. Jag håller med svaret att det här är en 15 Amp-mottagare med en 20 Amp passera.