Magnetventilaggregatet för många sprinklerventiler är utbytbart. Detta möjliggör reparation utan att behöva ta bort / byta vattentankdelen av ventilenheten.
Om du har en liknande typ av reservventil kan du också överväga att byta ut magnetventilen för att byta ut den med den skadade ledningen.
Du kan försöka reparera den trasiga tråden om det finns en kort stub av metallledaren som fortfarande stannar ut från den gjutna höljet på magnetventilen. Detta skulle kräva noggrann rengöring och förberedelse av stubben och trådänden och inkludera användningen av ett bra elektriskt lödningsflöde för att löddet ska hålla fast vid ledningarna vilket mycket väl kan vara ganska korroderat för närvarande. Om du gör lodd ska det krävas att du säkert ankar resten av trådspett till spolkroppen för att se till att det inte finns någon spänning på lödförbandet. Detta kan vara en eller två dragkedjor runt spolen för att hålla tråden mot kroppen. Efter lödningen rensa området kring fogen med fluxavlägsnare och avdunkla spolkroppen också. Applicera sedan en viss icke-ledande epoxi över fogen och över på spolkroppen för att försegla fogen till vädret. Använd inte vanlig silikonförseglare för att täcka trådledningen eftersom den har en svag syra i den som kan leda till att ledningen och lödförbandet blir korroderade under förseglaren. (Jag varnar för förseglingstypen som har en vag ättika lukt innan sakerna har satt upp).