3

Byta växlar med nya och vill lägga till ett zwave dual-relä när jag är på den. Det är en 3-gångs box och alla är i samma krets. Jag har en elektronikbakgrund, men ingen elektrisk erfarenhet utöver att byta växlar och ett par armaturer. Jag förstår teorin men vet definitivt inte om det här är kodning. Min korta googling berättar för mig att det ska vara varmt om säkerhetsskäl.

Huset byggdes 1922, men det ombyggdes i mitten av 2000 med uppgraderade kablar. En av omkopplarna reglerar vardagsrumsljuset och ett uttag. Jag upptäckte dock att uttaget inte är jordat när jag släckte det, så jag antar att inte alla ledningar ersattes.

Här finns bilder på gänglådan.

    
uppsättning julian 24.06.2015 00:45

3 svar

2

Du har rätt att vara oroad över byta neutrala ämnen . En farlig situation.

Du kan testa det genom att använda en non -contact tester lik den här

Slå på brytaren (se till att inga kontakter klarar något metall). Kontrollera ledningarna som går till var och en av omkopplarna. Om det är korrekt anslutet, ska en av varje vara het . Om de inte är, har du en omkopplad neutral.

Hot bör vara aktiverat svart, rött eller blått . Vita trådar används ofta för hot på omkopplingsslingor, men de ska märkas svart med markör, färg eller tejp.

Om du hittar en omkopplad neutral måste du koppla om kretsarna. Det kan vara dags att ringa in ett proffs.

391.133     
svaret ges 24.06.2015 01:07
0

OMG vad en röra !!!, du är korrekt det här är en omkopplad neutral situation. De vita kablarna är neutrala och borde vara bundna med en brytare. De svarta trådarna ska gå till strömbrytarna.

En vit tråd kan användas på en ljusbrytare eller en omkopplad kontakt ... om det är så att det är herr som går till lasten och inte den heta sidan.

svart rödblå "het" vit neutral.

    
svaret ges 24.06.2015 14:17
0

Förutom alla andra kommentarer, skulle jag misstänka att du har omvänd färgkod-IOW, ledningarna kan ha installerats med hjälp av vitt som varmt från BREAKER BOX.

Jag visste om ett hus som var trådlöst omkopplat neutral över hela huset av en licensierad entreprenör. Kvinnans son dog av denna grova kränkning.

Många licensierade entreprenörer anställer otränade timmarspel. Du kan inte lita på dem eller inspektörer.

    
svaret ges 24.06.2015 21:16