Data eluttag efter byte

0

Så jag bytte ut alla mina köksutrymmen till vit. Jag satte alla ledningarna exakt när jag tog dem av. Vägguttagen fungerar nu inte och det nya GFCI-uttaget kommer inte att bli varmt. Jag tog alla uttag tillbaka för att se till att ingen av kabelnötterna kom lös, till och med sätta det gamla GFCI-uttaget tillbaka för att jag inte hade ett dåligt GFCI. Jag har en förlust om var du ska gå för att fixa det?

    
uppsättning Jim 14.01.2018 22:31

2 svar

1

Det låter som om du har vänt om linjen och laddningsanslutningarna. Moderna GFCI-skivor skickas i ett trippat tillstånd och kommer inte återställas om inte anslutningarna är korrekta

  • Linje - Detta kopplar till den föregående raden i kretsen. Med andra ord, med strömbrytaren på, kommer detta att vara dina levande ledningar
  • Ladda - Detta kopplas till nästa uttag i serien. Allting i detta ändamål kommer att skyddas av GFCI

Se till att du inte har vänt om det varma och neutrala.

    
svaret ges 15.01.2018 00:14
1

Med GFCI finns det en 2-stegs process för att ansluta dem.

Steg 1 - du ansluter bara LINE-terminalerna - absolut ingenting på LOAD. (men om det fanns ledningar på LOAD-sidan kan du lämna sina grunder anslutna, du behöver inte ta det ifrån varandra. Grunder omger GFCI och ska aldrig gå igenom ett GFCI.)

Du får GFCI-systemet helt och hållet toppen och korrekt, precis som det, innan du går vidare . Kontrollera att den har ström, test, återställer och levererar ström till LOAD. Här hjälper det verkligen om det är en GFCI + receptacle combo-enhet, eftersom kontakterna är på LOAD-sidan, och du kan ansluta saker till den för testning. Inklusive en GFCI-tester om du har en. (GFCI-testare använder en annan mekanism för att testa, så deras test är inte överflödigt, men de fungerar bara om det finns en riktig markbunden trådlös - om inte, kommer de inte fungera och oroa dig inte för det.)

Det är mycket viktigt att det testas och återställs. Detta skyddar dig mot ett kritiskt fel: kopplar matningen till LOAD-sidan. Om du gör det kommer stickkontakterna att strömma upp (de är trotsallt på sidan LOAD) och skickar test, men GFCI-enheten fungerar inte, GFCI-testaren kommer inte att köra den och strömmen går inte vidare till LINE-sidan.

Steg 2 - Stäng av strömmen igen, och anslut nu det kablar du kan ansluta till LOAD-terminalerna om du gör det. Sedan, starta upp och testa nedlastningsbelastningen, inklusive med en GFCI-tester om det finns skäl.

    
svaret ges 22.01.2018 06:21