Gränsen ställs in av strömbrytaren och är vanligt för alla uttag i en kedja. Det finns ingen gräns definierad av NEC om antalet uttag på en enda krets.
Så: gränsen gäller för paret och därutöver.
För kontinuerliga belastningar (t ex värmare) är koden max 80% av brytvärdet. För saker som en dammsugare kan du gå upp till gränsen.
Det är inte tillåtet att rita mer än 80% av kretsens klassificering på ett enda plugganslutet objekt. Det skulle vara 12 ampere för en 15 amp krets och 16 ampere för en 20 amp krets. Du hittar inte objekt som säljs med en 15 amp plug som drar mer än 12 ampere eller en vara med en 20 amp plug som drar mer än 16 ampere. Det finns emellertid inget som hindrar att 15 eller 20 ampere laddas från att anslutas via en strömkabel. Dessutom får 15 amp uttag användas på en 20 amp krets. Det skulle indikera att varje enskild 15 amp-uttag eller par skulle behöva 20 ampere.
Redigera: Det som är tillåtet anges i den nationella elkoden, artikel 210. Användningen av 15 amp-behållare på en 20 amp-krets som omfattas av tabell 210.21 (B) (1) och begränsningen på 80% omfattas av punkt 210.23 (A) (1) ).
Re svara av Bryce Huvudsvaret är direkt och till den punkten, men den sista delen är inte sant.
Strömkraften gäller för vardera av uttagen i en duplexbehållare. Det vill säga: du kan rita den fulla nominella strömmen för kretsen från ett uttag i den kretsen.
Du får dock inte överskrida den maximala strömvärdet för den kretsen. Om ett uttag drar den maximala strömmen tillåten, kan inget annat uttag på den kretsen användas.