Jag får höra av vissa HVAC-företag via postpostrar och webbplatser ( exempel ) att det kan vara mycket dyrt att ommontera nya PVC-rör för att uppdatera en 80% effektiv ugn till 90%. Därför går logiken, det är bättre att installera en ny 80% ugn nu innan det nya mandatet äger rum den 1 maj 2013. Är det sant?
PVC är relativt billigt, så den största kostnaden är att installera den. Om din ugn ligger nära en yttervägg, kommer de helt enkelt att göra ett hål i den väggen och köra linjerna direkt ut. Om din ugn inte ligger nära en yttervägg, måste du köra linjerna genom taket, helst i riktning mot bjälkarna, tills du når en yttervägg.
Om det taket redan är färdigt med gips och har andra verktyg som går genom rymden, kommer utgiften att vara att öppna taket och få ventilen att dirigeras ordentligt. Gipsvägg reparation kan vara ett DIY jobb, men mudding lederna tenderar att vara en konst om du vill att den ska se perfekt ut. Och de flesta VVS-installatörer skulle sannolikt lägga ut det här jobbet till en annan entreprenör. Den andra entreprenören är där priset på jobbet kan börja hoppa.
Det sagt är den extra kostnaden endast i det specifika scenariot, vilket är en minoritet av installationerna. Och du kommer att återhämta den kostnaden med tiden med en mer effektiv HVAC. Därför skulle jag undvika att ersätta en ugn för tidigt eftersom det blir det dyraste alternativet för alla. Och jag rekommenderar också att du använder entreprenörer som skickar ut flygare eller knackar på dörrar för att få affärer. De goda behöver inte leta efter arbete, de har en väntelista för sina tjänster.
Är det dyrt? Jo det beror på din definition av "dyr", mängden arbete du behöver göra och vem du får göra jobbet.
90% effektiva ugnar kräver att PVC ventileras direkt utanför, i motsats till att man använder en skorsten som de äldre 80% ugnarna gör. Den extra utgiften är helt beroende av hur lätt det är att leda dessa rör från din ugn till en lämplig plats utanför (som jag tror har minimikrav på utrymme från fönster och dörrar).
Om ugnen ligger mitt i en färdig källare kommer det att bli mycket dyrare än om det är på ytterväggen, helt enkelt för att det krävs att man öppnar gips, dirigerar hinder i väggarna, etc.
Mitt nya hus byggdes med en hög effektivitet kondensatorugn och rören som de använder ser ut som gräsmatta sprinklerrör. Lågtryck PVC-rör som dessa är mycket billiga för material och mycket lätt att arbeta med. Nästan alla verktyg kan skära dem och lederna är bara limmade.
I mitt fall sprang rören bara rakt till närmaste yttervägg, utanför och avslutades sedan med en nedåtvänd 90 graders armbåge. Om det fanns ett fönster som var för nära, är jag säker på att de bara kunde springa röret tills det var tillräckligt långt över fönstret.
Jag har aldrig haft en färdig källare så jag vet inte hur viktigt det är att dölja rören i det fallet. Gömmer ni faktiskt de kanaler också? Gör det inte för ett mycket lågt tak?
Bortsett från det skulle jag inte vara vaken på natten om avgasrör.
Det verkar som en smart marknadsföringsstrategi; som nämnts av Gregmac och Bmitch, kan extrakostnaden för 90% -installationen vara ganska variabel; du kanske vill börja med en uppskattning, så du har fakta.
I allmänhet skulle jag bara överväga detta om du tror att din befintliga ugn är i slutet av sitt liv; annars kan du också vänta tills du når den punkten. Sätt de pengar du skulle spendera idag för att ersätta ugnen åt sidan för en framtida ersättning, eller använd den för att förbättra isoleringen, weatherstripen eller liknande för att minska din energiregning.
Läs andra frågor om taggar furnace pvc retrofit Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna