Två helt separata problem.
2 trådar per skruv
Först, 2 ledningar per skruv. A. I. Breveleri förklarar varför detta är helt rimligt, och inte per se vad som helst att oroa sig för.
Bifoga 2 ledningar per skruv är en annan historia - vanligtvis är det dåliga nyheter. I detta fall använder emellertid ett "skruv-och-kläm" -schema som är specifikt listat för 2 ledningar per skruv. Åtdragning av skruvarna klämmer fast sladden. Generellt är bakstyckets ledningar flakiga, men när du måste dra åt skruven för att klämma i stickorna, är det bra.
Två brytare, en krets
Det här är dödligt farligt. Min vanliga "snabba fix" är att gå in i servicepanelen, dra alla heta kablar från brytarna och gräva dem till den minsta brytaren tills jag har tid att sortera ut det ordentligt. Den här snabbkorrigeringen är fortfarande parallell, vilket är dåligt men bättre än det överbelastningsförhållande du har nu.
Den korrekta reparationen är att följa varje uppsättning ledningar från panelen från lådor till lådor och räkna ut hur de var avsedda att vara och var de oavsiktligt loopade - och avbryta den. Precis lika viktigt ser till att neutralerna stannar med sina respektive hots: Om du har en 1500W värmare i en behållare med varm A och neutral B och en annan i en behållare med varm B och neutral B, neutral B kommer att vara överbelastad, och brytare på hots A och B kommer inte att detektera detta.
Det kan vara svårt att skilja en normal daisy-kedja från den plats där kretsarna var oavsiktligt kopplade.