Är denna konsumentenhet ansluten säkert?

2

Var och en av de två enheterna med gula testknappar är märkta '63A'. Mina antaganden:

  • Satsen enheter till vänster om var och en är kopplad till dem
  • Markeringen på varje enhet i formuläret BNN anger nominell ström, t.ex. B6 är 6 Amps.

Den högra sidan av enheter går 6 + 32 + 40 = 78A, vilket är klart större än 63A.

Summan av alla märkströmmar är dessutom 132A, vilket är klart större än märkströmmen på huvudströmbrytaren på 100A

1) Är detta hur markeringen och utformningen av denna konsumentenhet är tänkt att tolkas?

2) Är detta ett problem?

    
uppsättning Tom W 19.08.2015 10:27

1 svar

4

1) Ja, din tolkning av layouten och markeringen verkar vara korrekt.

2) Nej, det är inte ett problem, det är en mycket typisk inställning. Du kan ha brytare som totalt sett överstiger enhetens totala kapacitet, med tanke på att du inte kommer att köra varje krets vid eller nära kapacitet samtidigt.

En MCB (eller RCD, säkring, etc) är utformad (och stor) för att skydda "nedströms" av den, inte de "uppströms". Dvs. 6A-brytaren till vänster om konsumentenheten ovan finns för att skydda kabeln 1mm ^ 2 eller 1.5mm ^ 2 som är ansluten till den, eftersom dessa kablar kan hantera en 6A-belastning på ett säkert sätt. De är inte där för att skydda enheter längre uppströms.

    