Körning av en serie LED-lampor Jag har frågor om 12 V-effekt

1

Hej och tack för din hjälp.

Jag kommer att vara så exakt som jag kan

Jag har 112 fot av 8 fot flouersent lampor (14 8 ft enheter) De nuvarande konfigurationerna är så att fixturerna körs i en serie av 110v 3 tråd med alla andra armaturer på samma krets. Jag lämnar armaturerna och kopplar bort ballasten. Jag driver LED-belysning över de befintliga armaturerna.

Jag kommer att ersätta fyra glödlampor med två spetsar på 5 meter ledade remsor. Remsorna är klassade per 5 meter vid 12v 5a per körning.

Min fråga är: 1- har jag en massiv transformator i slutet av varje enhet och kör enskilda kablar från transformatorn till slutet av ljusremsan?

2- där slutet av 4 ljusstickor kommer ihop sätter jag in en 12v 20 amp strömförsörjning och slutar av de 120 linjer som redan finns där.

3 försöker uppnå den mest konsekventa belysningen, kedjer jag lamporna tillsammans och kör sedan en gemensam tillbaka till utbudet.

4- Jag är upp till förslag eftersom det kan bli väldigt dyrt eftersom jag har 4 uppsättningar av 112 fot att köra och strömförsörjningen kan bli väldigt dyr att placera en vid varje korsning.

FYI 110 currntly running är 12ga strängad tråd och jag kan använda det vid behov.

Tack på förhand eftersom jag inte har någon aning om 12 volt saker.

Rik

    
uppsättning 28.11.2015 05:03

1 svar

1

Medan @cdes kommentar är anmärkningsvärt försöker jag svara på din fråga så bra som möjligt. En anteckning: Det rätta ordet för de saker som ger ström till LED-belysningssystem är "LED-drivrutin" i USA och "elektronisk styrutrustning" (EKG) i resten av världen. Namngivna transformatorn leder till förvirring. Jag använder "transformer" här, för konsekvens, dock.

Alternativ 3 kommer att ge det troligen värsta resultatet. 112 ft kommer att hoppa upp förvånansvärt 35 A ström på dina ledningar. Medan mätaren 12 är tillräcklig för att bära den belastningen utan att orsaka bränder, kommer den att drabbas av ett signifikant spänningsfall på upp till 1V vid slutet av alla bandlinjer. Det betyder att du kan stöta på dimmad eller till och med ingen ljusutmatning från de mest avlägsna lysdioderna på LED-skärmen.

Alternativ 1 lider av samma nackdel men inte i denna utsträckning.

Alternativ 2 är förmodligen det bästa alternativet för minimerad strömförlust och homogen ljusutgång.

Du skriver inte om alla dina 8ft rör är adjacient, så det kan finnas en betydande kabellängd att lägga till för beräkning av ett spänningsfall.

Jag ska försöka sammanfatta några allmänna råd för din situation.

  • Om du kan, montera transformatorerna så nära som möjligt på LED-remsorna i ett 12V-system.

  • Jämför priser. Enstaka stora transformatorer behöver inte spara mycket pengar jämfört med mindre. Mindre transformatorer kan placeras närmare lysdioden och i begränsade utrymmen.

  • Om du måste köra långa linjer med hög ljusutgång, byt till 24V-system. Transformatorer är mindre, du kan kedja fler LED-remsor tillsammans och du kan använda längre och tunnare kablar för att ansluta dina LED-remsor.

  • Var uppmärksam på specifikationerna för LED-remsor och transformatorer. I de flesta fall är en 12V-transformator för halogenljus oförenlig med LED-remsor. Du behöver en LED-drivrutin eller EKG (elektronisk styrutrustning) som är speciellt utformad för LED-belysning.

  • överväg att använda eftermonteringar, som cde föreslog. Men du måste noga uppmärksamma om de uppfyller alla lagar i ditt land. Det finns många eftermonteringar på marknaden som utgör en brandrisk eller risk för elektriska stötar för sina användare.

  • svaret ges 28.11.2015 15:49