Jag måste flytta en toalett på andra sidan rummet ca. 6 ft Jag måste borra ett 3,5 hål för avfallsledningen i 5 golvbjälkar på andra våningen. Kan jag dubbla dem och borra fortfarande 3,5 hål och överensstämma?
Du måste stänga av den golvbjälken. Du kan ta bort en del av steget i vägen. Därefter bygger du en lådan som förbinder ändarna av den avskurna bulten till intilliggande bultar med vinkelräta banden med samma dimensioner av timmer. 2X10 är till exempel. Dessa banden överför lasten till de intilliggande bjälkarna och ger dig en öppning för rörledning eller kanalarbete.
Inte om de inte är 2x12 golvbjälkar och det går precis genom mitten. Den maximalt tillåtna borrningen i en golvbalk är begränsad till 1/3 av höjden på bälten (med ett minimum på 2 tum). Se IBC 2308.8.2 .
Sistering av bjälkarna skulle inte påverka denna begränsning, eftersom det är en fråga om ramverkets strukturella integritet - inte en fråga om den nödvändiga timmerdimensionen för ett visst spann.
Enbart efter byggnadskod får du bara ha ett 3 5/64 "hål genom en 2x10-bult. En 2x10 är faktiskt bara 9 1/4" djup och byggkoder ställer in den maximala hålstorleken till 1 / 3 medlemmens djup (9 1/4 "/ 3 = 3.08333").
Om det bara var en böjd eller två, kan det hända att avsnitten kan fungera. Använda detta tillvägagångssätt för 5 balkar kan vara det bästa sättet att gå.
Skeningarföre
Jakt efter
Ett annat alternativ är att kontakta en ingenjör. Ingenjören kommer att kunna erbjuda en lösning, och kommer att innehålla all dokumentation som krävs för att lösningen ska kunna godkännas.