Varför behöver en enda radiator regelbunden blödning?

8

Nästan alla radiatorer (tvångsvatten) i mitt hus värmer sig bra. En enda radiator behöver emellertid regelbunden blödning (~ 1 / dag) för att värma. Observera att denna radiator inte ligger på högsta punkten i huset (det är en delad nivå, jag skulle säga att den är cirka 3/4 uppåt), och radiatorer högre upp är mycket heta.

Också det finns inga uppenbara vatten / korrosionsfläckar runt denna radiator.

Vad kan orsaka detta problem, och hur fixar jag det?

    
uppsättning Eli Lansey 15.10.2012 20:42

2 svar

2

När du gör din dagliga blödning av denna radiator om du inte får luften att komma ut, bara vatten. Du har inget luftproblem, du har problem med vattenflödet.

Om ditt system är en diverter-tee system (ett "one-pipe" -system), kontrollera att teerna som matar denna radiator installeras på samma sätt som de tees som matar dina radiatorer. Diverterteppen för denna radiator ska ligga på retur sidan, och remsan (eller annan indikator för orientering) ska vara mellan grenarna. En felaktigt installerad tee kan orsaka det exakta problemet du beskriver.

    
svaret ges 13.03.2013 03:49
2

Jag kan inte säga säkert vad som kan orsaka det men om du blöder det får du luft att komma ut en enkel fix kan vara att installera en automatisk blödare. Dessa är skruvar i utbyten som går där den befintliga blöderskruven är. Du justerar det så att det bara är tillräckligt tätt för att inte släppa ut vatten, och tanken är att det automatiskt släpper ut små mängder luft. Hur bra är det här arbetet är diskutabelt, men det kan vara en $ 6 fix på ditt problem. Jag tog några av dessa: länk

    
svaret ges 21.11.2016 00:48