Först skulle jag ta reda på exakt vilka belastningar som finns på kretsen, lägg till namnskyltspänning (eller watt) upp. 120 watt är ungefär lika med 1A. Du kan gå upp till 12A eller ~ 1400 Watts på en 15A krets. En brytare kan användas upp till 80% av det nominella värdet. Tänk sedan på vilka apparater som är på när breakerns resor, tid på dagen etc. och se om du kan korrelera några commons. Mät strömmen med en Amprobe som Tim föreslår, om du kan.
Beroende på belastningens ström beror det på hur snabbt brytaren går. De är "Time over current" resanheter, vilket innebär att ju mer ström felet är desto snabbare kommer brytaren att resa. Du kan ha en 18A belastning, och det kan ta 5-10 minuter eller så att resa en 15A brytare. En sak är säkert, du måste hitta detta problem. Upprepad överbelastning kommer att leda till att ledningarna i kretsen värms upp. Detta kan orsaka expansion och sammandragning vid elektriska fogar - skruvar, muttrar, etc. När de blivit lös skapas en hög motståndsväg och det värmer upp ännu mer. Om du inte hittar problemet, behöver du verkligen ringa in en elektriker.
Detta svar visar ett diagram över hur en typisk husbrytare kommer att reagera. Observera vid ~ 120% av den nominella belastningen kan det ta upp till 1000 sekunder att gå till pausen.