How att få 110 från 240

0

Vi har för närvarande 240 höga metallhalogenlampor i vårt gym vi köpte 110 ledda högljus för att ersätta dem (nya armaturer) kan jag inte bara ta bort ett ben på 240 i brytaren och flytta den till neutralbussen att göra 110 från 240 ledningar har jag varit i elskolan men inte så mycket på 3-fas tack.

    
uppsättning derrick 06.09.2018 18:43

1 svar

3

It's easier to teach a violin player to play the bongo drums, than the other way 'round.

Du måste ta tillbaka dessa lampor och få universalljuslampor som arbetar med någon spänning mellan 100 och 277. (100 är Japan, 110-10%, 277 är poleutralt på 480 wye). I denna dag och ålder finns det ingen ursäkt för någon som inte säljer universella spänningslys, det lägger bokstavligen 2 cent till tillverkningskostnaden.

Därför kommer konverteringen av taket till 120V inte att fungera. Flera anledningar.

För det första är metallhalogen redan mycket effektiv, och lysdioderna är mindre eller inte märkbart effektivare. Lysdioderna riktar sig bättre, men bara om de verkligen riktas (LED-lampor är inte). Det betyder att du måste leverera potentiellt samma mängd total effekt. När du skär spänningen i hälften måste du dubbla strömmen . Det är lätt att isolera ledningar för högre spänning, de är alla redan isolerade för 600V, men för att öka strömmen måste du installera ledningar dubbelt så tjocka!

Realistiskt betyder det att det bryts i flera kretsar, eftersom du fortfarande har 20 / 30A-lock på ljuskretsar. Detta blir ganska ett åtagande. Nu är det ett alternativ att lägga till en neutral ledning och byta taket som "flertrådiga grenkretsar". Men detta är komplext och lätt att botcha.

Trådfärgerna måste vara korrekta. Om de är kabeldragna i Romex är chansen att den vita ledningen har använts för en het, och det kan enkelt återuppdragas att vara en neutral. Det är lätt nog. Men om det här är i ledningen, är de båda 240V-ledningarna båda hots, så de kommer båda att vara färgade trådar. I ledningen måste du använda naturliga vita ledningar för neutral! Det innebär att dra ytterligare ledningar.

För det mesta nämnde du att din ström är 3-fasig. Det finns flera arrangemang av 240V 3-fas. Du tänker att en slumpvis fasledning kommer att vara 120V från neutral. Det är inte sant, det är faktiskt omöjligt. I regelbundet bredd kommer det att vara 139V från neutral. I vildben blir det antingen 120 eller 208 från neutral, och de är förmodade att använda orange för 208V-ledningen, men du kan inte räkna med det, särskilt i kretsar där de aldrig förväntas även använda neutral.

Icke desto mindre är de olika dialekterna av 3-fas bara trollkarlar. Du har varit ganska uppriktig om din färdighetsnivå. Jag håller med om att byta lampor ligger bra inom ditt sortiment. Men den teknik som behövs för att hantera ovanstående är avsevärd , och det skulle vara ganska komplicerat för oss att gå igenom allt, och även då kunde vi sakna något viktigt.

Bongo trumregel: Ta tillbaka lamporna .

    
svaret ges 06.09.2018 23:13