Half mitt hus förlorar kraft, HVAC är nyckelfaktorn

18

Under de senaste veckorna har jag förlorat makten ibland till hälften av mitt hus. Mitt centrala AC går ut, mitt mitt kök, vardagsrum och mina barnrum. Det finns dock inga tripped breakers.

Jag har märkt att när AC slutligen slår på igen, så gör allt annat. Det kommer att vara ett tag, så plötsligt går allting igen. När jag har fått klimatanläggningen körs allt igen. Mitt hus är bara 13 år och har aldrig haft detta problem.

Vad är den troliga orsaken till problemet, och vad kan jag göra för att åtgärda det?

    
uppsättning ALBERT YBARRA 02.01.2019 17:20

2 svar

52

Om du är i USA, är min gissning att du förlorar ett ben av din inkommande kraft på något sätt. Strömmen kommer in i ditt hem som splitfas 240 volt - det finns två 120V "ben" som är 180 grader ur fas. Vanligtvis går ett ben på varje sida av brytpanelen. Jag slår vad om att du spårar kretsarna som är nere, de går alla till samma hälft av panelen. När luftkonditioneringen, som använder båda benen, slår på, överbryggar den klyftan och bakmatningskraften till den andra halvan av ditt hus.

Nu, hur du förlorar ett ben av din makt är en annan fråga helt. Det här är sannolikt ett verktygsproblem och du borde ringa dem ASAP. Verktyget kommer att kontrollera saker och om det är på deras sida av saker kommer de att fixa det gratis. Om de bestämmer att problemet finns i din panel, kommer de att låta dig veta och då behöver du ringa en elektriker för reparation. Det här är ett osäkert tillstånd och kan orsaka alla möjliga problem, så få det checkat ut ASAP.

    
svaret ges 02.01.2019 17:52
19

Du förlorar en het från polen

I Nordamerika {eller flerfasets europeiska} -service, när du förlorar alla dina 240V * -laddningar och ungefär hälften av 120V ** -kretsarna, betyder det att du har tappat ett ben av ström. Här är hur de flesta nordamerikanska paneler läggs ut, om dina förlorade kretsar passar mönstret, vilket bekräftar det.

Det här problemet kan vara runt huvudbrytaren i din servicepanel. Det kan också vara inne i din mätare. Det är dock troligtvis ute vid elpolen eller någonstans mellan polen och mätaren. Det är kraftbolagets bailiwick och de fixar det gratis som en del av tjänsten.

Vad som händer är när 240V-klimatanlægget sätter på, det går inte att springa eftersom en av polerna är bortkopplad. En motor som försöker starta liknar dock en död kort, och detta medför att korta de två polerna av strömmen inuti din panel . Till exempel om polen L1 förlorade ström, får alla brytare på trasig L1 nu L2-ström via klimatanläggningen. Det här är inte bra!

Du kan få det här diagnosen gratis genom att ringa kraftbolaget och rapportera ett avbrott. De kommer också att behandla det som en brådskande sak.

Slå av 240V * -laddningarna, det kan skada dem.

Du ser inga fet rubrik på det här svaret eftersom det inte är ett annat problem: samma problem men med den neutrala kabeln bruten. I det fallet skulle det vara en sann nödsituation. Dina 240V * -belastningar skulle fungera, men dina två 120V ** -laddningar skulle antingen ha för hög eller för låg spänning (de två spänningarna sätter upp till 240V * ***). Den för höga spänningen kan smälta apparater och starta en eld. Råden skulle vara densamma, vi skulle bara skrika det.

* in Europe and Eurostyle service on 5 continents, this number is 400V. In NYC and parts of Central America this number is 208V.

** in Europe etc. this number is 230V.

*** in Europe or NYC, the voltages won't quite add up to the higher number, because of 3-phase weirdness. There, power is supposed to be a triangle with neutral in the middle. This failure causes it to float around.

    
svaret ges 02.01.2019 18:05