Hur vattentät jag en ljusbrytare?

8

Jag har en strömbrytare som jag skulle vilja lägga på en verkstad på en potentiellt fuktig plats. Det kommer inte att vara ute i regnet, men det är helt möjligt att på något ställe kan vattnet sprutas nära det.

Vad är det bästa sättet att göra det säkert? Jag kan inte hitta några utombordare som "WR" -utgångar, vilket var min första tanke. Ska jag lägga till ett recept på utomhusmottagning över det, som detta ? Jag är inte säker på om skruvens hål stämmer på rätt ställe. Eller finns det något annat sätt att göra den här omkopplaren så säker som möjligt?

(Bonusfråga: Om jag inte vill lägga en GFCI-brytare i min distributionspanel, kan jag bara använda laddningsterminalerna på ett GFCI-uttag och använda det för att skydda strömbrytaren och lampan?)

    
uppsättning Hank 11.06.2013 02:04

1 svar

9

Om National Electrical Code gäller, här är vad den har att säga ...

National Electrical Code 2011

Article 404 Switches

404.4 Damp or Wet Locations. A surface-mounted switch or circuit breaker in a damp or wet location shall be enclosed in a weatherproof enclosure or cabinet that shall comply with 312.2. A flush-mounted switch or circuit breaker in a damp or wet location shall be equipped with a weatherproof cover. Switches shall not be installed within wet locations in tub or shower spaces unless installed as part of a listed tub or shower assembly.

Det betyder att om lådan som innehåller strömbrytaren inte är monterad inuti väggen behöver du en väderbeständig låda.

Näromkopplarenärmonteradilådanbehöverduettväderbeständigtskydd.Duharettparalternativhär.Dukanfåenmedettflip-uplock,därlocketmåstevridasuppinnanväxelnkanväxlas.

Det finns även skydd som helt täcker strömbrytaren och har en yttre spak som används för att växla omkopplaren.

Bonus

Ja, du kan leverera en omkopplare från laddningssidan av en GFCI-behållare för att ge GFCI-skydd till strömbrytaren.

    
svaret ges 11.06.2013 14:49