Identifiera ledarna i en lampa

0

Ledningen på min ljuskrona var för lång så jag klippte den, bara för att hitta ledningarna är inte färgade (det finns tre av dem, alla vita).

Finns det ändå jag fortfarande kan koppla upp det? Jag vill inte kasta bort den.

    
uppsättning m. harv 07.03.2016 23:01

1 svar

2

Generellt bör en av de tre ledningarna males, en varm och en neutral. Du bör kunna berätta vilken är vilken som mäter motståndet från var och en till olika delar av ljuskronan med en voltmätare med en motståndsskala. Jag antar att denna ljuskrona använder vanliga skruvblommor.

Först en sanitetskontroll: Ingen av de tre trådarna ska vara ansluten till någon annan (det vill säga det ska finnas oändligt motstånd mellan några av ledningarna).

Jordledaren ska anslutas till ljuskronans metallkropp. Den heta kabeln ska anslutas till knappen på undersidan av varje lampauttag. Den neutrala ledningen ska anslutas till den gängade hylsan vid sidan av varje lampauttag. (Här är en förklaring av hett mot neutralt i lampa sockets.)

Obs! Kandelaren kan istället vara ansluten till två hots och en neutral, med en varm till en tredjedel av lamporna och den andra heta till de andra två tredjedelarna, vilket ger ett enkelt sätt att justera ljusstyrkan med ett par switchar. Om du inte hittar en jordtråd, kan du kolla på det här.

Efter att ha sagt allt detta, få ledningarna fel och du får en bra, uppskjuten elutsläppsrisk. Så om du inte är säker kan du räkna ut det här korrekt, och särskilt om dina testresultat inte är meningsfulla för dig, gör inte det glida; binning kan vara vägen att gå.

    
svaret ges 07.03.2016 23:49