Trying för att ersätta ett standarduttag med en GFCI, men hittade 1 vit ledning oanvänd och en annan vit tråd som användes på plats. Vad saknar jag?

2

Den aktuella inställningen visar en strömbrytare som styr en takfläkt. Det finns en annan strömbrytare (ej avbildad) som också reglerar takfläkten. Båda växlarna styr även strömmen till uttaget som visas på bilden. Älskar inte den här inställningen, men jag kan hantera den. Huvudsaklig oro: Omkopplaren har en vit tråd på toppen (med den röda knoppen) och svart tråd på botten. Gul tråd går från motsatt sida av omkopplaren till utloppets heta sida. Allt verkar fungera, men frågan som förorsakar min förvirring är den sömmande slumpmässiga vita tråden som kommer in i lådan genom det runt hålet i ryggen (se bilden mot mitten av lådan) och är ansluten till utloppets neutrala sida . Den neutrala som jag skulle ha förväntat mig vara ansluten är precis kvar frånkopplad (svår att se men det rör nästan på vänster sida av lådan). Vad saknar jag här? Är denna extra tråd från takfläkten, den andra strömställaren eller någon annanstans?

Vilken hjälp som helst skulle uppskattas.

    
uppsättning Dustin.W 28.09.2018 05:52

2 svar

1

OK, du har en 3-vägsswitch och en duplexbehållare i lådan. Den svarta och den vita ledningen är bärarna för 3-vägs och det är där du makt kommer in i lådan. Då är den gula ledningen kopplingsbenet som fäster vid duplexet och driver upp det tillsammans med den svarta ledningen som antagligen går till fläkten som vi kommer att komma till ett ögonblick.

Duplexen har också en vit tråd som ser ut att den används som en mark till lådan, men lådan är inte jordad eller är den. Du måste ta en voltmätare och kontrollera spänningen från det gula switchbenet när det är varmt och marken för att se om du får en spänning. Jag satsar på den vita ledningen som är fäst i lådan är värdelös.

Kom ihåg när jag sa att vi skulle komma tillbaka till fläkten. Nu kommer vi till den andra vita tråden som verkar komma genom hålet bakom lådan och fungerar som behållarna neutrala. Jag skulle vilja veta var denna tråd kommer ifrån. Finns det en annan låda på den andra sidan av väggen eller i närheten av den här rutan där någon har scabbed en neutral och draget igenom till lådan? Den här neutralen är relaterad till den vita ledningen som matas ner från fläkten. Detta borde vara rätt neutral. Finns det någon anledning till att denna neutrala inte används istället för den skurna? Jag gissar att någonstans tidigare har misslyckats, och det var därför som någon skrapade i den andra neutralen. Detta är en variation av vad vi brukade kalla en 3-vägs Kalifornien. Där du använder en neutral som inte är de ursprungliga kretsarna neutrala.

Slutsats: Du kan ersätta behållaren med ett GFCI, men det kanske inte fungerar ordentligt, eftersom skurvet i neutral kan orsaka obalans i kretsen och fortsätta slipa på markfelet. Det kan också vara ojordat, inte det som orsakar några problem med GFCI i själva verket skulle det vara mer till NEC-standarden att det du har på plats nu. Du måste också hitta öppna fläktlådan och se om du kan spåra den ursprungliga neutralen och ta reda på varför den inte används och bli av med den skurna neutralen. Tänk på att den som gjorde det gjorde det för en anledning att rätta till något som inte fungerade eller som ursprungligen förbises. Den enda frågan skulle vara hur många kodkrav de bryter mot för att få det att fungera och det leder oss till hur farligt det är för en intet ont anande person?

Så var försiktig och lycka till.

    
svaret ges 28.09.2018 10:58
1

Ok först låt oss avvisa den vita jordtråden. Vit är inte en laglig färg av skäl. Också, du är inte alowed att tejpa eller måla vita ledningar grönt för att vara skäl. Grunderna måste vara inhemska gröna, gröngula eller nakna. Nämnde jag bar? Ta bort den vita isoleringen från den tråden och du är laglig.

Den andra ledningen är en lös vit som går genom ett slumpmässigt litet hål i kopplingslådan, vilket innebär att det är en ledig ledning utan kabel och inte i en ledning eller i racerbanan. Det är fel på flera nivåer.

Jag samlar vad som hände här är att i kabeln du förväntar dig att den vita ledningen ska vara i, gick tråden död. Så istället för att fiska en ny kabel fiskade killen en ny enkel tråd. Vad som är mer alarmerande är att neutralen kan komma från en helt annan plats än den partner som är varm i den kabeln. han kanske har bara tagit en neutral från någon annan krets.

Varför är det ett problem? Antag att du laddar den andra kretsen upp till en full 15 ampere belastning, och dess neutrala återgår hela 15A. Sedan håller du också en 15A last i denna behållare. Denna behållares 15A återvänder via den andra kretsens neutrala, vilket medför att den bär 30A. Nu har neutralledningar säkringar eller strömbrytare? Nej det gör de inte! Så att den neutrala ledningen värms upp, eventuellt startar en eld.

Själva konceptet att byta ut neutrala sådana är inkompatibelt med begreppet GFCI! Det betyder att du kommer att ha mycket problem, i detta hus, matar extra laster från LOAD-terminalerna på ett GFCI. Det begränsar dig till GFCI-behållaranordningar, och stör inte ens bandet från laddningsplintarna - du kan inte använda dessa skruvar.

När det gäller 3-vägsbrytaren ser jag inga röda ledningar i lådan. Jag vet inte hur den sista killen kopplade en 3-vägs switch utan att använda / 3-kabel, men det är definitivt fel och dåligt. Båda dessa kablar måste bytas ut med nya kablar. Det lösa vita måste rippas ut.

    
svaret ges 28.09.2018 18:55