Badrumsutloppsventil i crawlspace

1

Det är acceptabelt att ventilera en utblåsningsfläkt i en crawlspace?
Områdena är oisolerad, har en smutsgolv och varierar i höjd mellan 5 'och 7'.
Ventilen skulle komma ungefär i mitten av ca 1000 kvm eller golvyta.
Ugnen och vattenvärmaren (båda gaserna) ligger ganska nära.

    
uppsättning brhans 09.11.2017 18:57

1 svar

5

Nej, åtminstone inte enligt den internationella bostadskoden (IRC):

M1501.1 Outdoor Discharge

The air removed by every mechanical exhaust system shall be discharged to the outdoors in accordance with Section M1506.3. Air shall not be exhausted into an attic, soffit, ridge vent or crawl space.

Och mer specifikt:

M1507.2 Recirculation of Air

Exhaust air from bathrooms and toilet rooms shall not be recirculated within a residence or to another dwelling unit and shall be exhausted directly to the outdoors. Exhaust air from bathrooms and toilet rooms shall not discharge into an attic, crawl space or other areas inside the building.

Resonemanget är enkelt: Den uttömda luften kommer sannolikt att innehålla mycket fukt och kommer därför att resultera i mögeltillväxt i din krypning. Dina lokala koder kan skilja sig beroende på var du bor, men det är fortfarande inte en bra idé.

    
svaret ges 09.11.2017 19:24