Här är ett utdrag ur koden:
430.51 General. Part IV specifies devices intended to protect the motor branch-circuit conductors, the motor control apparatus, and the motors against overcurrent due to short circuits or ground faults. These rules add to or amend the provisions of Article 240. The devices specified in Part IV do not include the types of devices required by 210.8, 230.95, and 590.6.
När vi hänvisade till det andra problemet var vi nattering över; Om du har 1200 fot av # 4 vid 240 volt under en död kort i slutet av linjen beräknade jag 623 ampere ström. Om det var ett jordfel nära motorn och strömmen strömmade genom motorn kan detta vara ganska skadligt. Jag vet inte om en 30 amp-brytare kan resa mycket snabbare än en 70 men jag tror att koden, enligt vad som anges i 430.51, är avsedd att skydda motorn och ledarna från skador som orsakas av kortslutning och jordfel oavsett vilken storlek ledare används.
Så kodar gränsen storleken på OCPD baserat på motorens tabell FLA, inte ledarnas ampacitet.
IMHO Glad fredag!