A / C gör att lamporna slås på och av! Inget skämt!

1

Lamporna på första våningen, på övervåningen badrum och på övervåningen Tvättrummet kommer inte att fungera. Breakersna kom inte pop Luftkonditioneringen körde i morse men fungerar inte nu. När termostaten stänger av luften stängs av lamporna, men när Tstat slår på luften kommer lamporna på igen men de är lite svaga. Jag måste låta Tstat tänk på att luften är på och låt den springa ugnsfläkten hela tiden. Om jag stänger av A / C, antingen vid brytaren eller huvudlinjen vid A / C-enheten, släcker alla lamporna nedervåningen ... nej brytarna pop inte, men några av GFI: s pop. Kompressorn på A / C fungerar inte (ingen riktig luftkonditionering) Jag är i USA. A / C-enheten ligger längst upp till vänster på panelen, och de flesta av de drabbade rummen finns på panelens högra sida. Problemet påverkar alla, men de sista para avbrott på höger sida. Torken, i tvättstugan låter som om det inte blir tillräckligt med ström och kommer inte att starta helt. När jag kör skräpavfallet minskar alla de drabbade lamporna avsevärt.

    
uppsättning Michael 16.08.2014 03:15

3 svar

3

Vilket land, Michael? USA, oavsett chans, döma av ditt jargong? Om så ... Jag tror att du kan ha en grundproblem på panelen eller på linjen som kommer in från polen. Jag har sett liknande problem och problem med ljus som brinner EXTREMELY starkt en kort stund innan de brinner ut, från bara sådana jordningsproblem.

Speciellt om växelströmmen och 1: a våningen lamporna serveras av brytare nära panelens botten, eller från en separat underpanel ... i det förra fallet kan jordningsproblemet vara inuti själva panelen. I det senare fallet kan det vara i underpanelen eller ledningarna som leder till det.

    
svaret ges 16.08.2014 03:38
2

Det låter som om problemet kan vara att höger sida på din servicepanel inte heller är ansluten till huvuddelen alls eller har en väldigt dålig anslutning. Jag gissar vad som händer är att när A / C-enheten är "på", matas den tillbaka till höger om panelen via brytaren. Detta kan också förklara varför din A / C-kompressor inte fungerar - det skulle få ett 120v-flöde istället för ett 240v-flöde.

Det här är något som skulle kräva att spänningen tänds vid elnätet i lådan, och som @ Tester101 påpekade i sin första kommentar, är det här inte ett DIY-jobb att fixa. Klipp brytaren till luftkonditioneringen i huvudpanelen så att det inte skadas (jag tänker elektronik runt huset) och få en elektriker där ute innan du slår på den igen.

    
svaret ges 16.08.2014 16:42
1

Ja, ni är helt fantastiska. Problemet är nästan fast. Jag hade kommit ut, gör precis vad du sa. Det visar sig att en av faserna som kommer in i huset är dålig! Så var alla på plats ... AC fungerade vid 120 och matade resten av huset när det var "på". Halva panelen var ute på grund av den dåliga fasen.

De "pojkarna i rött" hos ComEd sätter en bygel i serviceboxen som ett bandhjälpmedel. Detta löste alla problem. De kommer tillbaka för att riva upp gården och ersätta huvudmatningen till huset.

Jag kunde inte vara lyckligare.

Tack för dina kommentarer och feedback,

    
svaret ges 16.08.2014 21:29