Garage Kabeldragning: Ingen spänning med belastning

7

Strömmen gick nyligen ut i mitt garage. När jag gick till garaget och vred på ljuset, fanns en liten gnista från inloppslådan (där trådarna kommer in i garaget) och då ingen ström. Observera att mitt garage byggdes 1950, och ledningarna är lite scabby. Garantibrytaren är en 15A som ligger i en underpanel i min källare.

Jag öppnade väggen, och ledningarna togs in och delades i två grenar: en till utsidan och en till ljuset + en behållare.

Den heta är ansluten till 3 andra ledningar (via trådmutter), en till ljusströmbrytaren, en parallell med belysningen (eller behållaren ... jag är inte säker) och en till utloppsbehållaren .

Neutralen är ansluten till 2 andra ledningar (via en trådmutter), en till belysningen och en till utporten.

Marken är jordad direkt till ljusströmställarkroppen.

Jag har funnit att det finns korrekt spänning mellan heta och neutrala endast när: 1) Det finns ingen last på utdörrbehållaren 2) Belysningen Neutral är inte i kontakt med garagetjänsten neutral

I grund och botten är spänningen bara korrekt om ingången Neutral inte har någon belastning på den från endera filialen. När det finns en belastning går spänningen till noll.

Vet någon vad som händer?

    
uppsättning Freddyjones39 12.08.2016 05:15

3 svar

1

Okej, du mäste det är du vet mer än de flesta hemmalagare.

Det här låter som en trasig ledare.

Med en lätt belastning fungerar allt. Lägg till några ampere och bågen skiljer kablarna. Du har tagit det så du vet att det inte kommer att slipas. Det enda andra problemet som jag har sett så här är från "back stabs" eller brutna ledare.

Med din hemålder skulle jag leta efter en trasig tråd i ett uttag som daisy kedjor till nästa utlopp.

Det eller ett problem i panelen.

Efter att ha läst allt igen kan din Fluke-mätare vara problemet med "läckage" eller "fantom" -spänning. Jag kan säga detta som en profesion som använder många olika modeller av fluke meter & meggers.

Mycket högimpedansmätare kommer att visa en normal spänning utan reell coper till kopparanslutning.

Vissa gånger är spänningen från läckage på solid state electronics. Andra gånger har jag funnit fukt & damm tillräckligt för att ge spänningspanager. När en belastning är på kretsen är spänningen borta.

    
svaret ges 12.08.2016 06:42
0

Min första teori är att du använder en vanlig digital multimeter och "linjespänningen" du ser är ett fantom ... du har inte riktigt spänning där i sant förnuft.

Jag tror att du hade en kort någonstans, alltså gnistan från din strömbrytare när du stängde kretsen. Den korta brände en ledare eller anslutning genom att därmed din nuvarande (få den?;)) Brist på ström.

    
svaret ges 12.08.2016 05:32
0

Här är en annan problemlösningside. Du kan använda självmordsledningen för att prova var och en av de ursprungliga matarledarna individuellt under belastning. Koppla först bort svarta matarledningen vid huset och den vita ledaren vid självmordsuttaget. Om allt fungerar bra fungerar den ursprungliga vita med framgång. Använd sedan en liknande strategi för att testa den ursprungliga svarta mataren. Du kan till och med testa den ursprungliga marken för att se om den fungerar som en neutral, kan vara farlig dock. Eftersom du har ledning behöver du bara byta ut den stekta ledaren, inte alla tre.

    
svaret ges 16.09.2018 05:22