De flesta sprinklersystem som jag ser har den röda kapseln, en glasampull fylld med rödfärgad alkohol. När det värmer, glider kapseln och kolven, trycksatt av vattnet, framåt och öppnar sprinklern. Min oro över dessa system är att många av dem har automatiska övertryckspumpar att om en kapsel bryts, så utlöser den ett övertryck, bryter alla kapslarna. Så, till exempel, om en sprinkler går av i ett hotellrum, brukar alla sprinklers på hela golvet aktiveras.
Jag pratade med en byggnadsägare om detta och han sa att det inte är fallet för hans byggnad. I hans byggnad har sprinklerna inte kapslar, men har två välvda metallremsor. När de är uppvärmda expanderar de, öppnar ventilen. Enligt honom händer detta bara för den drabbade sprinkleren; de andra öppnas inte automatiskt.
Är det sant att metallbandsstrålarna endast är enstaka aktivering?
Din resonemang är helt off-base. Jag har varit i en byggnad under en sprinkleraktivering (på grund av mekaniskt våld mot ett kapseltypshuvud) och bara det huvudet gick av. (Deluge-system som används för att skydda extrema faror använder öppna huvuden som inte har någon kapsel eller metallremsa alls.)
Den "automatiska övertryckspumpen" som du nämner är sannolikt en brandpump som används i höga byggnader för att säkerställa att rörledningarna och sprinklersystemen har tillräckligt med tryck, eftersom stadens vattentryck inte är högt tillräckligt för att få stora volymer vatten till toppen av skyskrapor. Även då är trycket som genereras av dessa pumpar begränsat genom att man reducerar ventilerna för att skydda inte bara sprinklerhuvud, utan brandmän som använder linjer från rörsystemet - detta visades dramatiskt när några av Dessa ventiler hittades misslyckade (se dokument s.10, PDF s.20) av brandmän som kämpar mot den legendariska First Interstate Bank höga elden i LA.
Kort sagt - Ingen normal byggnadssättning utsätter ett sprinklerhuvud för tryck ovanför typiskt 175 psi betyg . Staden levererar inte vatten vid det höga trycket av uppenbara skäl ( kranar gillar inte 175 psi mer än sprinklerhuvuden gör!), Och brandpumpsystem i höghus har minskande ventiler som går ut från huvudrännaren till varje vånings sprinklerbod för att hålla eldpumpen skadad för systemet oavsiktligt.