Jag har en Aprilaire Humidifier Model 600 (eller kanske 600M) monterad på min ugn. Luftfuktaren inte sätter på (dvs låter vatten flöda över filtret) när ugnen är på.
Nedanstående bilder visar:
- Kontrollknappen med frontpanelen på.
- Kontrollen ringer med ansiktsplatsen utanför.
- Huset som innehåller filtret.
- Vatten solenoiden.
Kontrollratten har tre trådpar anslutna till den:
- Ett par går till furance för att få 24V växelström. Jag har bekräftat att detta har ström när inredningen är på.
- Ett par går till magnetventilen och passerar på 24V AC. Jag har bekräftat när kontrollknappen flyttas till "Test" (och ugnen är på) att solenoiden öppnar och vatten strömmar till filtret. Så fungerar "vattensidan" av luftfuktaren.
- Ett par går till en vårdemperatursensor monterad i mitt luftkonditioneringsaggregat. Jag har testat tempensensorn och fick ingenting. Så jag bytte temp sensor med en Aprilaire Model 8052 sensor.
Jag trodde säkert att det skulle lösa mitt problem att ersätta tempensensorn. Men efter två dagar med den nya sensorn (och ställer manövervredet till "6"), har en luftfuktighetssensor i mitt hus inte riktigt flyttat från 46%.
Som nämnts, när jag vrider vredet till test kan jag höra solenoiden öppen och se vattenflödet. Men när vredet är vid 6 och ugnen är på hör jag aldrig att solenoiden blir aktiverad.
Vilka andra steg kan jag ta för att diagnostisera problemet? Jag har alltid testat temperatursensorn vid luftkonditioneringen. Så jag kunde försöka testa det på kontrollpanelen jag antar. Den andra möjligheten är att vissa elektronik i kontrollpanelen har gått illa.