Hur man fixar läckage i PVC / galvaniserad stub ut

0

När allt under mina bänkskivor föll av, installerade jag en ny metallstråle, gick sedan PVC med fälla och avloppsförlängning, som glider in i en 60 + årig galvaniserad (?) avloppsstubout, problemområdet. Jag har provat en mängd olika brickor med olika profiler, men de läcker alla. Närmaste jag fick var när jag drog ner en bricka som jag hade lämnat över från en adaptersats och hade dropp var femte sekund. Åtdragning av muttern gjorde droppen till en ström. Det som verkligen frustrerar mig är att jag kan se att avloppsröret i väggen är lägre än stuboutens golv, så att vattnet skulle vilja dränera istället för att backa upp och droppa. Några förslag, inklusive fusk?

    
uppsättning Joseph Filip 15.10.2016 17:43

1 svar

1

Är trådarna fortfarande bra på din galv. stump?

Jag har ett knep där jag använder en bastardfil för att "platta ut" den främre änden av stubben, kör sedan min 1 1/2 "rörmatris för att jaga trådarna, använd sedan en gummi glidstift i stället för en plast.

Skälet till att använda gummi är att plastskivorna är beroende av en jämn squish som tillhandahålls av tvättmaskinen och pressar in i i.d. av den gamla galvan. rör, som ofta är out of range på grund av ålder / korrosion. Gummibäraren stannar bara mot slutet av galvan. rör och squish tillhandahålls endast av glidmuttern.

P.S.-glidförbindelser behöver att spännas fast med en skiftnyckel. Människor är ofta felaktigt instruerade av Big Box-tonåren att "hand tight" är tillräckligt, det är det inte.

    
svaret ges 15.10.2016 19:14