Jag måste installera en delpanel i en skjul. Total köravstånd från huvudpanelen till delpanelen är 80 fot och innehåller tre 90 graders varv. Begravningsavståndet kommer att vara 18 ". Jag tänker installera en 60-ampars huvudbrytare i underpanelen och köra # 6-3 THWN i 1-1 / 4" PVC-ledning. Jag tvekar att använda direkt begravd kabel eftersom det verkar lite mer sårbart (men jag är ingen expert). Jag kommer att köra en 8 "jordstav. En värsta uppgift om förväntad belastning är cirka 30 ampere (1500 watt värmare, 300 watt i belysning, 12,5-amp bordsåg, andra?). Detta ger mig lite utrymme att växa. Gör jag något dumt?
Tja, jag skulle inte säga att du gör någonting dumt. Du har några mycket bra frågor.
Först
På grund av antalet ckts du vill ha, behöver du 60 ampere minimum till din shed, se artikel 225. Gravdjupet är 18 eller 24 tum beroende. se tabell 300.5. Trådstorlek för UF, sex är bara bra för 55A. med rör och # 6 thhn, 65A, se tabell 310.15B16. här i WA behöver du TWO count'em TWO ground rods, (NEC kan eller kanske inte säga att man kommer att göra, eftersom jag bor i WA, bryr mig inte vad det säger, jag måste installera två). separera grunderna från nötterna. marken kan vara bar eller isolerad. du kommer inte till ett mobbhem. ledsen, jag tittade bara på bokningsdatumet. du är redan klar bye!