Hur installerar jag GFCI på multiwire-bankkrets? [duplicera]

2

Jag planerar att byta den gamla stora gauge / 3-ledaren som matade min elektrisk torktumlare i en flertrådsgrenkrets med delad neutral för tvättmaskinen och den nya gastorken att driva från en ny behållare, med den heta fliken sönderdelad, men en delad neutral. Eftersom detta kommer att ligga i tvättstugan vill jag att det ska vara GFI, men jag tror att den delade neutralen kommer att orsaka att den har problem. Vad är det bästa sättet att göra detta?

    
uppsättning Aaron 29.12.2011 23:27

2 svar

1

Jag tror att jag har sett att GFCI inte rekommenderas för apparater med hög belastning, särskilt de med en motor (t.ex. sumppump) och att det inte ens krävs om kretsen är dedicerad med ett enda uttag.

Om du insisterar, överväg separata GFCI-uttag för varje enhet, som är ansluten i en dubbelbandslåda. GFCI fungerar perfekt normalt eftersom alla endast skyddar uttaget och inte några nedströms enheter. Som sagt skulle jag märka den här rutan som innehåller två separata kretsar, så att alla som arbetar med det i framtiden vet att de kan stänga av båda brytare.

Om du hittar och skulle använda en dubbelpolig GFCI-brytare, skulle jag oroa dig för att detta skulle förvirra någon elektriker som arbetar på detta i framtiden, eftersom det brukar indikera att en 220v-enhet är installerad på den kretsen.

    
svaret ges 29.12.2011 23:58
1

Om du vill att GFI ska vara en del av brytaren i panelen (antagen för att du nämnde att fliken sitter på behållaren), fungerar den om du använder en 2-polig GFI-brytare (20 ampere, med NEMA 5- 20R uttag). NEC kräver också en gemensam enhet (t ex obehandlad duplexbehållare) på ett enda brythandtag ändå, så att du är fast med nackdelen med en överbelastning eller ett fel på en som orsakar att båda stängs av. En tvåpolig GFI-brytare känner av både heta kablar och neutralen samtidigt (till exempel har den bara en strömtransformator inuti).

Men det finns ett annat alternativ. Du kan använda ett par GFI-behållare. Det kommer också att fungera, eftersom GFI-strömgivaren i varje behållare kommer att jämföra det heta och neutrala från bara sina egna behållaranslutningar. Gränssnittskretsen för gammaltorken är elektriskt ekvivalent med den splittrade servicedroppen som kommer in i din panel. Så det betyder att du behöver en 4x4-dubbelbana. Men det är det som torkarutloppet vanligtvis redan har. Om du har en äldre engångsboks måste du expandera den till två steg för att göra detta. Du kan använda vanliga dubbelsidiga GFI-behållare för båda faser, men simplex GFI-behållare finns om du verkligen bara vill ha en på vardera.

Om det här är en äldre torktumlare utan separat jordtråd (och hade "NEMA 10-30R-utloppet" ledsen ansikte istället för den nyare 4-slitsen) måste du avaktivera markhålets användning. GFI-sensorn och testknappen kommer fortfarande att fungera, eftersom testknappen använder flödessidanutral istället för den aktuella marken.

    