indexeringsventil, alla zoner på en gång

0

Jag har en av dessa indexeringsventiler för mitt sprinklersystem som är vanligt i Florida. Systemet är pumpmatat. Nyligen fortsätter alla zoner samtidigt och trycket blir därmed kraftigt minskat.

Jag demonterade den och återupptog kameran och det fungerade lite.

Enligt felsökningsguiden för min ventil ( länk ) kan det vara att det finns för många huvuden på en zon (vi har nyligen lagt till några huvuden i en zon).

Handboken säger att en lösning är att:

N: Reduce the number of heads on the zone to obtain the proper sprinkler operating pressure.

Hur kan man bestämma rätt antal huvuden för en viss zon?

    
uppsättning Alex 02.11.2018 09:44

1 svar

0

Det verkar som om din indexeringsventil beror på nedströms tryck för att ventilen ska sitta ordentligt. För många sprinklers minskar trycket mellan indexeringsventilen och sprinklerhuvudena.

Du frågar:

How can one determine the proper number of heads for a given zone?

Det sanna svaret är att systemet borde ha utformats för att ge tillräcklig vattenvolym som levereras till det angivna minimala arbetstrycket för sprinklerna. Detta är vanligtvis en beräkning med statiska och flytande tryckavläsningar med hänsyn till rördiametern, längderna och systemkonfigurationen, vilket motsvarar friktionsförlusten.

I ditt fall skulle jag föreslå en enklare metod: ta bort en sprinkler och keps stigaren, se sedan om indexeringsventilen fungerar. Om inte, fortsätt avlägsna och häll sprinklers tills det gör det. Se till att sprinklerna sprutar korrekt när det gör det. bara för att det finns tillräckligt med baktryck för att ventilen ska fungera betyder inte att ditt system nödvändigtvis är det tryck som krävs för optimal sprinklerhuvud.

Jag skulle också föreslå att du tittar på en högre kapacitetspump, om du absolut behöver för att köra fler huvuden.

    
svaret ges 02.11.2018 17:41